1 fase aardlekschakelaar achter 3 fase hoofdschakelaar

Ik heb een vraag. Mag je, achter een 3 fase hoofdschakelaar drie 1 fase aardlekschakelaars en een 3 fase aardlekschakelaar plaatsen?
 
Waarom worden dan op veel websites waar je zelf een meterkast kan samenstellen altijd alleen maar 3 fase aardlekschakelaars voor de normale 1 fase groepen gezet? Slechts op een hele enkele site kom ik wel 1 fase Aardlekschakelaars tegen icm een 3 fase aardlekschakelaar voor de krachtgroep. Verdienen ze daar meer aan ofzo :?
 
Mits met de juiste materialen en correct uitgevoerd, is het heel goed mogelijk om zowel 2- als 4 polige aardlekschakelaars op een 4 polige hoofdschakelaar aan te sluiten. Geen regel die dat niet toestaat.
 
Maar betekend dat dan dat er maximaal 36 groepen mogen worden gebruikt? (4 groepen per als met een maximum van 12 per fase)
 
Beetje overkill: van 3x 25A hoofdzekering naar 36x 16A groepen....
 
Die 12 groepen geldt alleen voor een enkelfase aansluiting. bij een driefasen aansluiting mag je zoveel groepen plaatsen als je wilt. (wel max 4 per aardlek natuurlijk..)

Daarnaast: lees de forumregels even, zon oud topic omhoog kicken heeft weinig zin. Als je een vraag hebt op een dag een eigen topic starten.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan