Aantal groepen achter een 3 fase aardlekschakelaar.

Bert.

  • #1
Dag,

Ik heb enkele vragen over een meterkast in een gedeeltelijk gerenoveerd huis.
  1. De meterkast heeft een 3-fasen aansluiting die op een 3F + N stotz (40A) aangesloten is. Deze wordt als hoofdschakelaar gebruikt.
    Is dit toegestaan?
  2. Na deze stotz komen 2 3-fase aardlekschakelaars.
    Hoeveel groepen mogen er achter een 3 f aardlek?
  3. Van 1 van de aardlekschakelaars wordt een aftakking gemaakt naar een groepenkastje (3 zekeringen) direct naast de meterkast (zij aan zij).
    Tellen deze groepen mee voor de berekening van het aantal groepen per aardlek?
  4. Klopt het dat een 3-fase wcd achter de aardlek geplaatst moet worden?
Afvast bedankt voor het beantwoorden van deze vragen.

Bert.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
  1. Een stotz is een zekering en geen Hoofdschakelaar, in principe is een automaat een last scheider dus in theorie zou het wel mogen.
    Ik laat deze verder even open voor de collega's.
  2. Achter 1 aardlek mogen maximaal 4 groepen.
  3. Ja, deze tellen gewoon mee.
  4. Ja, deze moet ook achter aardlek en telt als 1 groep.
 

Bert.

  • #3
Achter 1 aardlek mogen max 4 groepen

Dit zou betekenen dat er achter een 1 fase en achter een 3 fase aardlek evenveel groepen mogen.

Het voordeel is dan alleen de betere verdeling over de verschillende groepen.

Klopt dit?

lijkt me overigens wel logiesch ivm dezelfde eis voor de lekstromen.

Bert.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Ongeacht het aantal fasen altijd maximaal 4 groepen.
en minimaal 2 als-en per groepenkast.

Het voorkomt onnodig afschakelen van de aardlek.
 

Bert.

  • #5
Okee Bedankt.

Bert.
 

Papa Dicky

  • #6
Bert. schreef:
4. Klopt het dat een 3-fase wcd achter de aardlek geplaatst moet worden?
Bert alleen als de wcd voor algemeen gebruik is.
Voor een garage deur of een ander apparaat is het niet verplicht, dat hij achter een "aardlek" zit.

Dick
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Inderdaad Dicky, maar dan moet de aardeverspreidingsweerstand wel weer voldoende laag zijn.
 

Dennis UHF

  • #8
Van 1 van de aardlekschakelaars wordt een aftakking gemaakt naar een groepenkastje (3 zekeringen) direct naast de meterkast (zij aan zij).
Tellen deze groepen mee voor de berekening van het aantal groepen per aardlek?

Als deze 3 groepen op 1 fase van de ALS zit zou ik dit zeker veranderen omdat je dan de fases niet gelijk belast wat voor problemen kan gaan zorgen in de toekomst.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Het zegt niets over de verdeling over de fasen.
 

Dennis UHF

  • #10
The headhunter schreef:
Het zegt niets over de verdeling over de fasen.
Nee dat klopt maar als je 1 fase vanaf de als zwaarder belast dan de andere 2 kun je er vanuit gaan dat deze op de meest vreemde momenten uitschakelt.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #11
Vanaf de wat?

Wat is dit voor zinloos verhaaltje?
 

Dennis UHF

  • #12
Klusidee Kees schreef:
Vanaf de wat?

Wat is dit voor zinloos verhaaltje?
Vanaf een 3 fase aardlekschakelaar
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Onzin de ALS schakelt uit op lekstroom en niet op totaal belasting.
Of je nu op 1 fase 30 mA lekt of verdeeld over de fasen 10 mA per fase in beide gevallen moet de ALS triggeren.
 

Bert.

  • #14
De 3 groepen zitten op 1 van de beide als-en en de groepen worden verdeeld over de 3 fesen.

Ook kwam ik nog iets raars tegen:
Naast de meter zit een toonfrequent omzetter(oid), ik ga er vanuit dat deze nodig is voor de omschakeling van dag en nacht stroom.

Er is ook te zien dat er 2 draden de meter in lopen.

Maar wat me opvalt is dat er boven uit die toonfrequent omzetter 2 draden (br zw) naar een doos lopen
In die doos komen aan de ene kant de 2 draden uit de toonfo en van de andere kant komen 4 draden.

Alleen de bruine draad is door verbonden
De rest is afgedopt.

Is er iemand die weet waar dit voor diend of waar dit in het verleden voor gebruikt is??

Bert.
.
 

Chathanky

  • #15
Aansluiting van een oude boiler die weg is gehaald.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #16
De TF wordt gebruikt voor dag/nacht tarief meestal in combinatie met de boiler.

Het contact word ook gebruikt om de boiler alleen tijdens nachttarief te laten branden.
 