Watergekoelde airco

Tom345

Specialist Elektra
  • #1
Na de hete zomer van vorig jaar zit ik erover na te denken om een airco aan te schaffen.

Er kwam een advertentie op Facebook langs voor een watergekoelde airco waar je geen buitenunit voor nodig hebt. Het systeem bestaat uit twee units, waarvan de ene wordt aangesloten op de water- en afvoerleiding.
Op de website van de leverancier (gewoon een Nederlands bedrijf) werd niet echt uitgelegd hoe het systeem werkt. Ik stel me voor dat het een soort warmtepomp is, die met de warmte uit de lucht in de kamer het leidingwater verhit en dan in de goot pompt.

Heeft iemand ervaring met zo'n systeem? Werkt het even goed als een gewone split-airco? En verbruikt zoiets niet onwijs veel water?

Alvast dank voor jullie input.
 

CV__

  • #2
Veelal duurder in aanschaf en ook in gebruik.

De mate waarin zal afhangen van de watertemperatuur. Reken maar op zelfde waterrekening als elektrarekening.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Het is gewoon een split alleen is de condensor een platenwisselaar.
Er zit geen pomp in maar een ventiel om de watertoevoer te openen.
Verbruik hangt af van het koelvermogen.
 

CV__

  • #4
Ja, en als verwarming gebruiken zal er wel niet bijzijn omdat dan het water zou bevriezen.

Opgegeven verbruik staat zo'n beetje op 60 liter per uur per kW koelvermoegen.

Dus stel 2 kW koelvermogen; dat is ~500W uit het stopcontact en 120L / uur. Dat is dan ~10 cent aan energie en ~12 cent aan water.

Dat ding moet dan 2,5 kW afstaan aan het water. Eens kijken hoeveel dat water dan opwarmt;

(2500*3600)/(120*4180)= 18 graden.

Ik zou zeggen dat het ding dan wel een wat hoger rendement kan hebben, maar dat geven ze nergens op..
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #5
Hartelijk dank voor jullie reacties.

CV_, zou je je laatste berekening nog kunnen toelichten? 2500 is Watt en 3600 is seconden, neem ik aan. Maar wat is 120 en 4180?

De kosten die je noemt,vallen me mee, gezien het toch maar zal gaan om enkele weken per jaar. Alleen is het wel wat asociaal om in een droogteperiode kubieke meters aan water per dat de goot in te laten lopen.

Hoeveel koelvermogen moet ik rekenen voor 50 m²?
 

CV__

  • #6
Tuurlijk. Ik heb gewoon even rondgezocht en daar wordt voor watergekoelde airco's van 2 kW koelvermogen een waterverbruik van 2 L/min opgegeven.

2 kW is koelvermogen; maar het apparaat moet ook zijn eigen vermogen weg koelen, dus uitgaande warmte is 2,5 kW als we uitgaan van een COP van 4.

2 L/min is dan 120 L/uur. 1L ~= 1 kg en water heeft een soortelijke warmte van 4180 J/kg*K.

We hebben dus in een uur 2500 J/s * 3600s = 9 MJ af te voeren en doen dat via 120 kg water;
9 MJ / (120 L * 4180 J/kg*K) = 17,94 K
(18 graden verschil dus)

Benodigd koelvermogen is niet te zeggen op basis van vloeroppervlak. Dat hangt gewoon af van gewenste temperatuur, isolatie van de ruimte, warmtebronnen in de ruimte en zoninstraling. Ik heb de airco nu al aanstaan. Slecht geisoleerd plat dak boven de ruimte tikt heel hard aan. HR++ glas op het zuiden zonder overstek idem dito. Veel aircoboeren rekenen met 30W / m3, maar dat is ook maar gewoon een nikszeggend richtgetal. Net zoals dat je 's winters een A-label woning met een broodrooster warm kunt houden en je bij een G-label huis de CV ketel gewoon op 20 kW staat te stoken.

Maar ik zou gewoon kijken naar een split airco. Die kun je 's winters ook als verwarming gebruiken. Zo doe ik dat hier ook.
 

Bernhard

  • #7
Er zijn ook wel voordelen aan de watergekoelde airco's.
Veel minder onderhoud. Zelden gas bijvullen.
Levensduur zeer lang. Geen stek-erkenning nodig. Eenvoudige installatie.
Condenswater gebruiken voor planten?
bernhard
 

CV__

  • #8
Aangezien die dingen toch al op de afvoer moeten zitten zal de condensafvoer daar ook wel op aangesloten zitten.

Verder heeft het ding natuurlijk gewoon alle voordelen en nadelen van een monoblock; je zit dicht bij de herrie, het ding is groot, zwaar, etc.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #9
Heb nog geen tijd gehad om me er verder in te verdiepen. Ik woon in een appartement en het plaatsen van een buitenunit zou ik met de VVE moeten afstemmen. De enige reële optie om de buitenunit te plaatsen is op mijn balkon. Daar is die uit het zicht en hoef ik niet door 30 cm dik beton te laten boren voor de koelleidingen. Dat balkon staat echter in de felle zon, juist op de uren waar ik mijn airco zou willen gebruiken. Het energieverbruik zou dus extra hoog zijn.
De compressor van een watergekoelde airco zou ik mooi in mijn bijkeuken kunnen plaatsen. Daar is een wasmachineaansluiting die ik niet gebruik (wasmachine staat in de badkamer).
Geluid is ook een belangrijke overweging bij beide opties. Ik wil geen lawaai in mijn huis, maar ik wil ook mijn buren geen geluidsoverlast bezorgen.
 

CV__

  • #10
Buitenunit van mij staat op een plat dak; die staat dus altijd in de zon ;)

Zo'n split is hoe dan ook zuiniger dan zo'n water airco.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #11
Heb je al zonwering?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #12
Ja, die heb ik. De eerste drie dagen van een hittegolf is het daarmee goed te harden in huis.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu