Krachtstroom mogelijk met verlengkabel door tuin?

Verhagenj

  • #1
Ik wil een krachtstroom-keramiekoven in de schuur achterin onze tuin zetten. Onze tuin is echter keurig aangelegd, en ik zie het niet zitten om hem over een lengte van 15 meter helemaal open te leggen om de krachtstroomkabel 1m diep in te graven.
Ik zit te denken om de krachtstroomaansluiting vanuit de meterkast onder het huis door te leggen, en dan aan de buitengevel van het huis (in de tuin dus) een krachtstroom-stopcontact te maken.
Wanneer ik de oven wil gebruiken doe ik dat dan met een krachtstroom-verlengkabel door de tuin, de schuur in. De oven wordt toch vooral 's nachts gebruikt.

Maar... mag dat???
En zijn er spatwaterdichte krachtstroom stopcontacten voor buiten?
Als jullie me niet verder kunnen helpen... waar zou ik antwoord op deze vragen kunnen krijgen?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Grondkabel ingraven is wel netter natuurlijk maar met een verlengsnoer werken lijkt me niet verboden (zorg wel voor voldoende aderdikte).
Buiten zou je een spatwaterdichte cee form wandcontactdoos kunnen plaatsen, beschermingsklasse minimaal IP44. Zoiets bijvoorbeeld:

 

Lichtpunt

  • #3
Wel ervoor zorgen dat contactdozen buiten altijd beschermd zijn met een aardlekschakelaar! Ook zgn. CEE-form contactdozen.
 

Verhagenj

  • #4
Hoe dik moet die verlengkabel dan minimaal zijn?
 

Lichtpunt

  • #5
Bij een normale lengte even dik als je voedingsdraden naar je contactdoos. Neem aan dat je tuin niet dieper zal zijn dan zo'n 10-15meter.
Ervan uitgaand dat deze 16A zal zijn spreek je over een vochtbestendige kabel (bijv. neopreen) van 5x2,5qmm.
Kijk je wel bij aanschaf van de contactdoos of deze 5polig is en een wartelaansluiting aan de onderzijde heeft? Ze zijn er nl. ook in 4polige uitvoering!
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #6
Hangt af van het vermogen van de oven en daarmee de hoogte van de afzekering van de krachtgroep.
 

Verhagenj

  • #7
De oven is 3*16 ampère, 9,9kW.
Dus.. ik denk dat ik dan ook een krachtstroomaansluiting van 3*16 nodig heb?
Ik ben erg blij met jullie antwoorden! Ben als een stuk wijzer nu!
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #8
Idd een 3P+N 16A krachtgroep, afgemonteerd op een 5 polige 16A CEE form wandcontactdoos, er van uitgaande dat je oven op 230V draait en je dus de nul nodig hebt. Bekabeling zoals gezegd minimaal 2,5mm2
 

Verhagenj

  • #9
Nee, de oven draait op 380V
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #10
Wat voor stekker zit er aan de oven 4 of 5 polig?
 

Verhagenj

  • #11
Tja... dat weet ik dus niet. Ik heb de oven nog niet in huis. Ik moet dat navragen.
Kun je voor beide opties een antwoord geven?
 

Lichtpunt

  • #12
Toch zou ik eerder genoemde adviezen ter harte nemen, wie weet neem je nog eens een andere oven.
Je hoeft alleen je steker aan je oven te verwisselen naar een 5polige.
Uitgaande van je bemerking dat je een 400V oven hebt zou je dus geen nul nodig hebben, dus deze is er niet om aan te sluiten in de steker bij de oven. Maar hij past wel op je koppelsnoer.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #13
Als de oven puur op 400 volt draait heb je de nul niet nodig, kun je toe met een 3P krachtgroep, een 4 polige wcd en 4 aderige kabel.
Als er bijv stuur elektronica inzit, die wel 230 volt gebruikt heb je de nul wel nodig en dus een 3P+N krachtgroep, 5 polige wcd en 5 aderige kabel.
Maar nogmaals, het hangt dus van het type stekker aan de oven af.
En idd met 5 polig zit je altijd goed.
 