Krachtstroom schakelen

MelvinP

  • #1
In een bijgebouw staat een compressor. Die zouden we graag automatisch op of afstand kunnen schakelen. Het ding werkt echter op krachtstroom en ik heb daarvoor nog geen tijdschakelaar, of liever nog slimme schakelaar, kunnen vinden.

Heeft iemand suggesties? Kan bijvoorbeeld iets bedacht worden met parallel schakelen via 230?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Je hebt een krachtstroom-relais nodig. Dit relais kun je vervolgens aansturen met een slimme schakeling.
 

MelvinP

  • #3
Dank voor je snelle antwoord. Zoiets had ik al verzonnen en bedoelde ik met ‘parallel’ schakelen, maar kende de term niet. Ik ga Google even aanspreken. :-)
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #4
Met een 230V hulprelais kun je een krachtstroomrelais inschakelen.
Het 230V hulprelais zet je dan op een tijdschakelaar of b.v. een domotica schakelaar en met
het contact van het hulprelais schakel je het hoofdrelais in.

Hoe wordt de compressor nu geschakeld?
 

MelvinP

  • #5
Google doet een hoop suggesties maar het valt me niet mee om er iets specifieks van te maken. Wellicht kunnen jullie nog wat adviseren?

De compressor heeft nu alleen een ingebouwde aan-uitschakelaar. Speel je misschien met het idee die direct te schakelen?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
Het is maar net hoe je de vraag stelt en hoe je het zelf graag zou willen.
Indien er een schakelaar zit dan moet je die op een veilige manier overbruggen met een relais
en daarbij zal dan ook nog een werkschakelaar moeten komen als je alles op afstand schakelt.
Stel dat er een ster-driehoek schakeling in zit dan moet je het weer anders aanpakken.
 
Laatst bewerkt:

MelvinP

  • #7
Oké, sorry, dat zegt me allemaal weinig. Ik denk dat ik de huidige situatie kan samenvatten als; de compressor zit nu rechtstreeks in het stopcontact en heeft alleen een domme schakelaar. Dat laatste is natuurlijk van belang, want als het apparaat zichzelf bij aansluiten niet activeert, heeft het geen zin.

Welke info hebben we nodig om iets specifieks te bedenken. Een foto van de situatie/compressor?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #8
Om te beginnen: Als je de huidige schakelaar aanzet en je haalt vervolgens de stekker uit de contactdoos, laat wat lucht ontsnappen en steekt vervolgens de stekker er weer in, slaat de compressor dan aan?
 

MelvinP

  • #9
Yes, dat bedoelde ik met dat de compressor alleen een domme aan-/uitschakelaar heeft. :-)
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #10
Je kunt dus ook een schakeling maken voor de stekerbare aansluiting, met een relais op een din-rail.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #11
Je hebt een 4-polige installatierelais nodig, bijvoorbeeld zoiets:

1635368352385.png


Beneden op de contacten met de even nummers sluit je de voedende leiding aan (nul + 3 fasen). De uitgaande leiding sluit je aan op de even nummers. Als je spanning geeft op A1 en A2, dan schakelt hij aan. Dit kun je dan weer verbinden met de uitgang van je slimme schakelaar.

Het geheel inbouwen in een Dinrailkast:

1635368657195.png
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu