Faber select cv water word niet warmer dan rond de 50graden

1walter9

  • #1
Als ik de thermostaat op bijv. 21 zet dan slaat hij aan en brand hij hard door, dan is het water tussen de 45 en 55 graden en gaat hij met een erg kleine vlam verder branden. Dan slaat hij uit als het bijv 19.5 graden is, na enkele minuten gaat hij weer met een grote vlam aan en daarna zakt vlam weer en weer uit. Klinkt logisch want als hij bijna 21 graden is gaat hij natuurlijk uit.

Nu heb ik de thermostaat op 28 graden getest en zodra het cv water rond de 55 graden is gaat de brander met een lage vlam verder en de temperauur in huis is dan 20.5g. De brander blijft nu constant op een lage vlam branden, maar het word niet echt warmer.

Ik hoop dat mijn verhaal duidelijk is, weten jullie misschien de oorzaak en of oplossing?

Mvg, Walter van der Touw

ps, ik las op dit forum over een knopje aan de achterkant van de cv wat ik in kan drukken met een getaal 99c?????? Ik kan niks vinden
 

1walter9

  • #2
Ik heb hem weer getest en het cv water word echt niet warmer dan 50 graden, is er iets kapot? Word hij begrenst?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
Het lijkt er op dat hij begrenst wordt.
Maar ik ken dit toestel niet.
Je zult even op antwoord moeten wachten
 

1walter9

  • #4
Hallo allemaal, even wat info over mijn cv.
ik heb hem 2de hands en sinds 1 maand draaiend, bouwjaar 2004.

Ik had een modulerende honeywell klokthermostaat gekocht op de gegevens die ik had gevonden op internet, toen mijn cv monteur de haard ging instaleren zei hij 100% zeker te weten dar het een aan/uit thermostaat moest zijn, hij had er nog 1 in de auto en heeft hem geruild en aangesloten.
Mijn vraag hier over is, zou dit mijn probleem zijn dat het toch een modulerende klokthermostaat moet zijn?

bedankt voor jullie tijd en hulp
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #5
Zou de verkeerde thermostaat erop aangesloten zijn deed hij helemaal niets.

ik zou het eerder zoeken in een te laag ingestelde ketel thermostaat,
deze zou onder een opklapbaar deel van het boven rooster moeten zitten als ik het goed lees.
 

1walter9

  • #6
Ik heb het kroonsteentje waar de thermostaat klok word aangesloten op de ketel met elkaar door verbonden en de grijze thermostaat knop handmatig bedient en weer getest door hem maximaal te zetten(stand 6), en ik krijg exact hetzelfde probleem, hij blijft hoog branden en als hij bijna de 50 graden heeft berijkt gaat hij laag branden. Ook de pomp op stand 2 en 3(max) werkt niet.

Dus de klokthermostaat is goed, dat is zeker.

Ik sta nog steeds voor een raadsel
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
Nee hoor geen raadsel
Jou Ketel thermostaat staat op een maximale temp van 50 graden ingesteld.
Die moet verhoogd worden.
 

1walter9

  • #8
Hallo Obelix, ik heb Faber gebeld met mijn probleem en gevraagt of de hij begrenst is en de meneer begon gelijk te lachten, er zit geen begrenzer op.

Hij weet het ook niet, van hem kreeg ik een advies om de ketel met de hand te bedienen ipv de klokthermostaat om het te testen of het aan de klokthermostaat kan liggen maar dat is bij deze uitgesloten.

Ik weet niet hoe mijn ketel hoger moet instellen, en volgens mij kan dit niet bij moederhaarden.
 

1walter9

  • #10
Hallo Obelix, zoals ik al melde, ik kan idd de temperatuur regelen, ik heb op de faber een draaiknop 1 tot en met 6, die staat nu altijd op 6, de klokthermostaat regelt de rest. Het topic had ik al gelezen, ik heb er geen baat bij helaas.

Ik heb Faber weer gebeld en die hebben mijn probleem aan de monteurs verteld en die denken dat de modulec kapot is. Geen idee wat het is maar het regelt of geeft een sein wat voor teperatuur het water is.

Ik hoop dat dit het is, ik laat er naar kijken ieg.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #11
Dat zou idd kunnen, de modulec regelt de gastoevoer op het gasblok als het dan afwijkt dan gaat het gasblok te vroeg dicht met alle gevolgen van dien dus.
 

1walter9

  • #12
Hallo, is dit makkelijk zelfs te repareren, hoe ziet het er eigenlijk uit?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #13
Nee is een capilair dat met gas gevuld is, als het kapot is moet (vermoedelijk) het gasblok vervangen worden.
Hoe ziet het er uit?
voorop het gasblok zit vermoedelijk een dun koperen draadje (dat uiteraard geen draadje is) maar een met gas gevuld dun slangetje van koper.
Als dat defect is , dan is het gewoon jammer en dient vervangen te worden.
Dan wordt het tijd dat je er een vakman bij haalt
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #14
Sorry maar als je er niet bekend mee bent niet aan sleutelen,
dit is het gaszijdig regelen van je toestel en wordt dit onkundig gedaan kunnen er minder prettige situatie's ontstaan, je hebt sowieso meet apperatuur nodig om heea in te regelen en dat is niet zo op het oog te doen.
 

1walter9

  • #15
Duidelijk, ik ga Faber bellen voor een afspraak.

erg bedankt voor de antwoorden en het meedenken.
 

1walter9

  • #16
De thermostaat voeler was kapot, faber leverd deze niet los, waardoor ik genoodzaakt was een nieuwe gasblok te kopen(€190), ik heb er 1 op marktplaats gevonden en dan heb ik de thermostaat met voeler er af geschroeft en op mijn gasblok gezet en het werkt weer prima


Topic kan gesloten worden
 