Faber Select moederhaard

Jannaman

  • #1
Nadat ik de waakvlam en branders had schoongemaakt (thermokoppel probleemje) deed de cv het weer prima, nu na een dag heb ik een nieuw probleem.
Na enige tijd slaat de cv af maar de waakvlam blijft aan.
Als ik dan de thermostaat wat lager en dan weer hoger zet slaat de cv niet aan en hoor ik een relais niet tikken maar als ik dan een klein knopje achterop de cv indruk doet hij het weer.
Het is zijn 2 witte blokjes boven elkaar en achterop de cv en de bovenste daarvan heeft dat kleine knopje en er staat 99c.
Heeft iemand enig idee?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Worden de radiatoren wel warm?

Heeft u wel de stekker van de pomp erin zitten.

Zit er geen lucht in u haard?
 

Jannaman

  • #3
Alles klopt Utreg en ben ondertussen iets verder.
Ik heb de watertemperatuur naar beneden gedaan 5 ipv 6 en nu doet hij het goed, betekend dit dat een of andere sensor niet meer goed is want ik kon normaal ook op standje 6 draaien.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Het lijkt of er ergens lucht in de haard, de leidingen of radiatoren zit, de ketel kan z'n warmte niet kwijt en de beveiliging vliegt er uit.
Op stand 5 wordt de ketel eerder uitgeschakeld door de ketelthermostaat.

Dus alles even ontluchten is het eerste wat u kunt doen.
 

Jannaman

  • #5
Dank je Jan voor je antwoord.
Heb de alles ontlucht incl. de haard en er kwam nergens lucht uit.
Nu is het ondertussen zover dat ik met een nog lagere watertemperatuur moet draaien anders slaat de beveiliging er weer in.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
Mogelijk dat de maximaalthermostaat defect is, lijkt me sterk maar heel enkel komt dit wel voor.
Ik blijf toch denken aan een ophoping van warmte waardoor de beveiliging er uit gaat.
Kijk tijdens het opstoken van de installatie eens naar de temperatuurmeter van de ketel, loopt die snel op dan zit er toch ergens een obstakel in de vorm van lucht of dichtgedraaide radiatoren.
 

Jannaman

  • #7
Jan ik heb het gevonden.:D
Als ik de mantel er af haalde deed hij het gewoon weer goed dus kreeg ik een vermoede van aanvoer of afvoer.
Heb de haard nogmaals nageken op vuil daarbij niets gevonden en opnieuw op de schoorsteen aangesloten en nu gaat het weer als van ouds. :wink:
 