Goedendag lotgenoten en vakbroeders.......

Ik wil in de badkamer electra aanleggen.
Nu wil mijn partner perse in de (doorzichtige)douchekabine
verlichting hebben. (liefst een soort spot)

vraag1: mag dit met gewone hallogeen, of zijn er andere maatregelen nodig? (speciale armaturen of zo)

vraag2: ook wil zij 2 wandcontactdozen naast het badmeubel hebben.
Moet ik hiervoor speciale maatregelen nemen?(afgeschermd, (spat)waterdicht?)

Graag jullie visie/ reactie
 

Yeki

  • #2
IN de douchecabine is zone 1, dus volgens mij een no-go. Je zou misschien aan glasvezelkabel-licht kunnen denken?

Zone 1: (225 cm boven bad) maximaal 12 V klasse 3
Zone 2: (boven de 225 cm boven bad en binnen 30 cm links/rechts van je wastafelkraan) minimaal IP44/65/66 klasse 2
Zone 3: minimaal IP21/43

In zone 3 kun je een 'scheerstopcontact' plaatsen, of een WCD met aarde, aangesloten in de groepenkast met een aardlekschakelaar.
 

Yeki

  • #3
Als aanvulling zit ik nog even te dubben over zone 2.

Volgens de boekjes is dit het gebied tot 60 cm naast bad/douche. Maar er staat altijd een wastafel ingetekend.
Maar goed, het lijkt me ook niet slim om een WCD achter je wastafelkraan te plaatsen...
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Maar het mag wel mits achter 30mA aardlek.
 

Fiesiekus

  • #5
Je kunt natuurlijk in het plafond, als dat > 2,25 meter zit, spotjes aanbrengen. Maar voor alle veiligheid zou ik dan laagspanning, 12 V gebruiken.
 