Stopcontakten meerdere naast elkaar, wat mag?

Ferdie

  • #1
Hallo lezer, ik wil in een muur 4 WCD naast elkaar plaatsen, (1.15 meter) en 30 cm van de onderzijde ook 4 stuks.
gelijke afstand, Ik heb geen NEN 1010 om dit op te zoeken
De bovenste rij verbind ik met het centraalpunt.
Vraag: mag ik 4 wcd doorlussen van wcd naar wcd alle 4? of meer
of inbouwdoos diep 5cm hierachter na de 2e dit met lasdoppen verder gaan naar de 3e en weer naar de 4e en eventueel een 5e

x x x x


x x x x


Mag ik van de bovenste rij een verbinding (pijp in sleuf) naar de onderste rij verbinden met een lasdop, ofwel indien we een lasdoppen
plaatsen in een doos,is dit een "centraal door? of toch aparte draden naar de centraal doos?
ik kan geen antwoordt vinden op internet, dus wie kan dit beantwoorden
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
4 wcd's zou ik niet op elkaar doorlussen maar in een 50mm diepe inbouwdoos lassen met lasklemmen.

Je kunt dan inderdaad ook doorlassen naar de rij eronder. Let wel, als je hier grote verbruikers wilt aansluiten is het wellicht beter om een aparte groep aan te leggen.
 
  • Like
Waarderingen: Walker