Ventilator van afzuigsysteem schoonmaken

Ronald42

  • #21
Hans12 schreef:
Ronald42 -> Je bedoelt de slang die naar buiten loopt .....
Ja deze bedoel ik gewoon losmaken en kijken of de zuigkracht aan de badkamer zijde beter wordt. Zo ja is er een te hoge luchtweerstand in de uitblaas.

oorzaken kunnen zijn;

* Te lang (Meestal dan verticaal)
* Te veel bochten
* Verstopping (Vogels zijn dol op warme lucht)
 

Hans12

  • #22
Alle bovenstaande tips zal ik even meenemen en zoals het er nu uitziet heb ik dit weekend wel tijd om het e.e.a. uit te proberen. Ik zal beginnen met het loskoppelen van de slang die naar buiten loopt. Overigens denk ik dat de lengte niet het probleem is, echter wel de bochten en evt. een verstopping in de pijp (iets wat ik eigenlijk niet verwacht).

Jan je hebt absoluut een goed punt want de luchtcirculatie in huis is niet geweldig, dus ook dat punt zal ik eens gaan bekijken.

Wederom weer bedankt voor de tips en adviezen. :)

Wordt vervolgd.
 

Hans12

  • #23
Hehe, eindelijk heb ik tijd gehad om naar het afzuigsysteem te kijken.

Korte opsomming:
- de slang die naar buiten gaat heb ik los gehaald om te kijken of de zuigkracht beter zou worden. Helaas was dat niet het geval. Wel is duidelijk te merken dat de ventilator flink wat lucht naar buiten blaast.
- probleem zit hem puur in de "echte" zuigkracht van de ventilator. Na het loshalen van o.a. het gedeelte wat naar de badkamer loopt is toch wel erg duidelijk te merken dat de zuigkracht erg minimaal is.

Ik heb geen ervaring met andere afzuigsystemen dus ik kan niet goed beoordelen of hetgeen wat ik heb geconstateerd, de minimale zuigkracht, echt onvoldoende is. Echter lijkt het mij toch wel erg minimaal.

Toch is het wel wat beter geworden want ik heb het afzuigsysteem nog wat verder schoongemaakt, tevens zijn de 3 flex-slangen van binnen schoongemaakt.
Maar wat misschien wel het meest heeft geholpen is het draaien van de slang die naar de badkamer loopt. Zoals al eerder was geconstateerd zat er nogal een scherpe knik in de slang (zie plaatje in mijn reactie van 19 November 2006, 14:15). In de slang zit nog altijd een knik, echter is deze lang niet meer zo scherp.

Naar mijn idee is de zuigkracht nu beter, maar of het echt beter is zal nog moeten blijken. Voor mijn gevoel kan ik het systeem niet beter krijgen dan dat het nu is. Al met al ben ik wel redelijk tevreden. :lol:

Bedankt allemaal voor het meedenken en goede tips/adviezen en geboden hulp. Gaaf dat er zo'n leuk forum is waar je terecht kunt met dergelijke vragen. :cool:
 

Proost

  • #24
Waarschijnlijk is je verdeling over de roosters niet goed. Wat je kunt doen is de slang naar beneden (wc en keuken) loshalen en het gat even dichtstoppen. Nu is de zuigkracht ws voldoende.

Je kunt dan een klep zetten aan de slang die naar beneden gaat en deze zo dichtzetten dat alle roosters dezelfde afzuiging hebben.

Ook kun je gewoon de ventielen van de keuken en wc wat meer knijpen.
 

Chathanky

  • #25
Bij een gelijke afzuig en toevoerlucht lijkt het gevoelsmatig of dat er meer lucht verplaatst wordt bij een uitblaaszijde dan aanzuigzijde. Dit is niet te bepalen door de luchtstroom met de hand te voelen.

Enige correcte/betrouwbare methode is door de luchtstroom te meten.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #26
Het leuke bij dit soort onderwerpen is, dat de lucht die er uit komt er ook in moet stromen.

Want wat er niet ingaat komt er ook niet uit :wink:
 

Hans12

  • #27
Proost ik hoop er in het weekend even tijd voor te hebben, met een beetje goede wil lukt het vrijdag na het werk wel even. Hopelijk helpt het want qua opties zit ik er een beetje doorheen, althans voor mijn gevoel heb ik al zoveel geprobeerd. Maar ik ben blij om te lezen dat hier kenners zijn die nog ideeën hebben.

Chathanky is een dergelijk apparaat ook in de winkel te koop of moet ik er echt een vakman bij halen? Wat natuurlijk geen kwaad kan, al is het leuker als ik het, met de goede tips uit dit forum, kan oplossen.

Cvolieboy -> haha, ja dat klopt natuurlijk als een bus. Volgens mij zit het afzuiggedeelte niet op de meest strategische plek maar sowieso is de zuigkracht te minimaal. Het blijft namelijk nog steeds zeer matig.

Maar wederom weer bedankt voor de reacties en gegeven adviezen, en ik zal mijn best doen om er dit weekend verder mee te gaan. :)

Wordt vervolgd.
 

Hans12

  • #28
Proost schreef:
Waarschijnlijk is je verdeling over de roosters niet goed. Wat je kunt doen is de slang naar beneden (wc en keuken) loshalen en het gat even dichtstoppen. Nu is de zuigkracht ws voldoende.

Je kunt dan een klep zetten aan de slang die naar beneden gaat en deze zo dichtzetten dat alle roosters dezelfde afzuiging hebben.

Ook kun je gewoon de ventielen van de keuken en wc wat meer knijpen.
Ik heb de slang die naar beneden gaat los gekoppeld, vervolgens heb ik de aansluiting (ventilatorkant) gesloten m.b.v. een stukje karton. Het effect? Nou, het is alsof er een orkaan door de badkamer raast!! Zo, wat een zuigkracht, te bizar gewoon. :shock:

Het systeem draait op een flink toerenaantal en de zuigkracht is echt enorm te noemen. Op het moment dat ik het stukje karton verwijder en de slang aansluit hoor je direct het toerenaantal flink teruglopen en de zuigkracht is vrijwel verdwenen.

Het knijpen van de ventielen zal denk ik amper wat uithalen, want de afstand vanaf het ventilatiesysteem tot de keuken en wc beneden is al enkele meters. Voor ik begon met de hele operatie stonden de ventielen al amper open, en toen was het dus al slecht.
Je kunt dan een klep zetten aan de slang die naar beneden gaat en deze zo dichtzetten dat alle roosters dezelfde afzuiging hebben.
Kun je hier misschien wat meer over vertellen, wat heb ik nodig en waar kan ik het kopen? Hoe gaat bijvoorbeeld de montage in zijn werk? :)
 

Proost

  • #29
Nou dat is eigenlijk heel makkelijk Hans.
Zo'n klep is gewoon te koop in de handel. Misschien zelfs bij de bouwzaak.
Of anders de lokale installateur.
Vraag dan naar een "regelklep 125mm voor spirobuis". Deze zet je rechtstreeks op je afzuigbox met een paar schroefjes (desnoods verlengen met een stukje pijp 125mm).
De slang sluit je weer aan op de klep met een slangeklem.

Het instellen doe je dan een beetje op de gok. Eigenlijk zijn hier speciale meters voor die je op je roosters zet. Daar stel je het aantal kuubs mee in.
Maar zet de klep in zo'n stand dat je tevreden bent over de afzuiging van zowel keuken als douche. Ik gok dat de klep ong 40% open moet staan.

Veel succes.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #30
Hans12 schreef:
Op het moment dat ik het stukje karton verwijder en de slang aansluit hoor je direct het toerenaantal flink teruglopen en de zuigkracht is vrijwel verdwenen.
Het toerental zal niet teruglopen alleen krijgt de ventilator veel minder weerstand waardoor hij minder geluid produceert.
 

Hans12

  • #31
Proost schreef:
Nou dat is eigenlijk heel makkelijk Hans...
Geweldig!! hartstikke bedankt voor je reactie. Op het internet heb ik al een voorbeeld van zo'n klep gezien.


Ik denk dat ik er volgende week even mee bezig ga want dan heb ik twee weken vrij. Hopelijk kan ik zo'n dergelijke klep een beetje snel vinden maar ik weet wel een aantal adressen waar ze vast wel van dat soort kleppen verkopen. Komt goed!

Ron321 dank voor je reactie. Had zelf verwacht dat de ventilator meer/minder toeren maakt wanneer de weerstand hoger of lager wordt. Maar dat is schijnbaar toch niet het geval. :)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #32
Die boxen doen tussen de 240 a 350m³/h.

Normaal zit aan het einde van elke buis een afregeldop(anamostaat) hiermee regel je de afzuighoeveelheid voor die ruimte af zodat deze een bepaald norm halen.
Gewoon kleppen toevoegen om het elders beter te krijgen lijkt mij niet de juiste weg, wat je elders beter krijgt gan je ergens anders afknijpen hierdoor kan het in andere ruimtes te slecht geventileerd worden.

Je hebt 350m³/h en die kan je alleen verdelen over de ruimtes dmv meten, geluiden van stroming is een teken van weerstand en niet van hoeveelheid.
 

Chathanky

  • #33
Hans12 schreef:
Ik heb de slang die naar beneden gaat los gekoppeld, vervolgens heb ik de aansluiting (ventilatorkant) gesloten m.b.v. een stukje karton. Het effect? Nou, het is alsof er een orkaan door de badkamer raast!! Zo, wat een zuigkracht, te bizar gewoon. :shock:

Het systeem draait op een flink toerenaantal en de zuigkracht is echt enorm te noemen. Op het moment dat ik het stukje karton verwijder en de slang aansluit hoor je direct het toerenaantal flink teruglopen en de zuigkracht is vrijwel verdwenen.
De ventielen in de keuken en wc zijn bijna geheel geknepen zeg je.
Is het niet zo dat er een grote luchtlekkage is bij deze slangen, of dat een van de aansluitingen van deze groep los zit?
De roosters van de keuken en wc moeten flink wat afzuigen als het verschil zo groot is.

Met instelbare roosters moet het geheel goed in te stellen zijn. Als de roosters van de keuken en wc geheel dicht gezet zijn is het effect het zelfde als dat proefje met het kartonnen plaatje.

Andere mogelijkheid dat de badkamerkanaal verstopt zou zijn is hiermee bijna uitgesloten.

Controleer eerst de aansluitingen en de slangen eens op lekkage voordat je gaat investeren in een klep die waarschijnlijk overbodig is.
 

Proost

  • #34
Idd chat, ik denk dat er een lucht lekkage zit in de strang naar beneden of een hoge weerstand in de strang naar de badkamer.

Dan is het bij het inregelen lastig omdat je dan de roosters in het bijna dicht gebied regelt.

Een regelklep toepassen in een strang met een afwijkende weerstand wordt in de utiliteit ook altijd gedaan en dus waarom in een woning niet?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #35
Omdat je in de utiliteit met hele andere luchthoeveelheden werkt.

Daar stel je ook de hoeveelheid lucht in die je wenst af te zuigen, vaak heb je dan nog zoveel capasiteit over op je luchtbehandeling dat een puntje meer of minder nauwlijks invloed heeft op de andere afzuigpunten op een behandelings installatie.
ook gaat elk punt vrijwel direct naar een groter verzamelkanaal.
Bij een woning loopt er maar 1 x125 kanaal waarop 1 of 2 aftakk1ngen zit dit geeft een heel ander regel gedrag.
In een woning probeer je de beschikbare hoeveelheid van 350m³ te verdelen over een toilet,keuken en badkamer,waarbij je vaak een paar keer opnieuw moet afstellen omdat een ventiel de andere afzuigpunten wel beinvloed.

Je plaatst de doppen en meet dan elk punt.
vervolgens corrigeer je elk punt zodat deze tussen hun minimale en maximale afzuigwaarde zitten.
Dan meet je weer elk punt en regel je ze weer bij.

Als de toevoer goed is merk je bijna geen verschil of je de meting met open of gesloten deur doet, is dit verschil er wel.
Zorg dan dat hij met gesloten deur nog net zijn minimum kan halen het kan soms een hele puzzel zijn om het goed te krijgen.
 

Hans12

  • #36
Ik zie dat er een aantal erg interessante reacties zijn bijgekomen, en misschien moet ik toch maar even wachten met het plaatsen van zo'n klep. Maar een luchtlekkage? Dat is iets waar ik geen moment aan heb gedacht! Echter, het zou kunnen want op het moment dat de zuiger aanstaat dan merk je dat in de badkamer maar in de keuken en in de wc beneden merk je niets als de zuiger aanstaat.

Het was mij al wel opgevallen maar ik heb daar nooit echt bij stil gestaan, ook omdat ik dacht: "het is een vrij lange afstand van de keuken/wc tot aan de afzuiginstallatie, misschien wel te lang." Ik focus mij op de badkamer, dat is in mijn ogen het belangrijkste.

Maar een lekkage, dat is denk ik op één manier goed te testen. Wat ik zou kunnen doen is hetzelfde trucje wat ik vrijdag heb gedaan, namelijk het loskoppelen van in dit geval de badkamerkant en dan die aansluiting direct sluiten. Beneden moet je dat direct merken, als dat niet het geval is dan zit de breuk vast en zeker in het T-stuk gedeelte. Het is namelijk een metalen buis waarvan ik vrij zeker ben dat er een splitsing zit. Waarschijnlijk heb ik vanavond wel even tijd om het te testen, en de uitkomst laat ik jullie dan direct weten.

Stel dat er een breuk zit dan moet ik maar eens gaan nadenken of het echt de moeite waard is om de boel open te gaan breken. Zo’n klep plaatsen is een stuk goedkoper en sneller. Overigens heb ik hetgeen wat ik gisteren heb geprobeerd vandaag in de praktijk uit geprobeerd en het resultaat is echt verbluffend te noemen, er is totaal geen condensvorming en de muren zijn kurkdroog.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #37
Jij denk alleen aan je badkamer maar mechanische ventilatie is bedoeld voor de gehele woning.
Als je een klep plaatst verpest je eigenlijk het gehele systeem.
De lucht in je toilet en keuken worden dan nog minder ververst waardoor je daar vochtproblemen zou kunnen krijgen.
Het systeem in uw woning is ontworpen om te ventileren met alleen anamostaten, had er een naregel klep in gemoeten dan had deze er al gezeten.
Een klep ertussen lijkt nu een goedkope oplossing maar dat kon wel eens heel anders worden.
 

Chathanky

  • #38
Per strang wordt dit in de utiliteit gedaan ja, maar dan is er heel wat meer te verdelen dan 3 roosters. Als er een groot verschil zou zitten in diameter, lengte of debiet tussen de onderlinge strangen zou je het kunnen overwegen. Over een debiet tussen de 250 en 350 m3 is het wel wat overdreven denk ik. Zelf zou ik dit niet uitvoeren zo en je komt het weinig tegen in de woningbouw.
 

Hans12

  • #39
The headhunter -> Heldere reactie maar in de badkamer hebben we onwijs veel last van condensvorming, en daar hebben we in de wc beneden en keuken geen last van. Natuurlijk heeft zo'n afzuigsysteem een bredere functie, maar ik constateer dat hetgeen wat het systeem hoort te doen, namelijk condens afzuigen, amper gebeurt in de badkamer. Het gaat alleen echt goed als ik het gedeelte wat naar beneden loopt sluit.

Net heb ik het badkamer gedeelte los gehaald en de aansluiting direct gesloten. Vervolgens heb ik geconstateerd dat beneden de zuigkracht in de wc en in de keuken meer dan anders is. Overigens is zuigkracht in de wc minder t.o.v de zuigkracht in de keuken, zelfs als de klep in de keuken dicht zit. Maar de buis die naar de keuken loopt is dan ook breder.
 

Proost

  • #40
The headhunter schreef:
Als je een klep plaatst verpest je eigenlijk het gehele systeem.
Heel verhaal weer, als er geen (grote)luchtlekkage zit, is Hans gewoon geholpen met zo'n klepje. Dan kan de balans gewoon weer goed zijn.
 