Ventilatie in eigen (vrienden) kroeg.

JeftaaD

  • #1
Goedenavond klussers,

Samen met wat vrienden hebben wij ooit een kroeg gebouwd (+-85 m3) die nooit is voorzien van een goede ventilatie. Er wordt nogal veel gerookt (echt rokershok veel) en nu zijn we van plan om dat te ventileren maar we weten nog niet goed hoe.

We hebben nog een ventilator liggen met een capaciteit van 1000 m3/h waar een aansluiting van 250mm op zit.

Weet iemand hier hoeveel aftakkingen (van denk ik 125 mm) er moeten komen? En hoe dit normaal wordt gedaan in de praktijk?

Zelf dacht ik aan een verdeelbox van 250 mm naar 3x 125mm maar ik weet natuurlijk niet of dit theoretisch ook kan.

Beunhazend komen we er wel uit maar hiervoor hebben we liever een professionele oplossing.

Ik hoop dat een van jullie kan helpen.
Bedankt!
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #2
Kijk of je info kan vinden hoeveel decibel die ventilator maakt.
 

JeftaaD

  • #3
Geen idee precies, staat niet op de site vermeld. Is dit een belangrijke factor?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Ja, anders gaan de rokers misschien buiten staan door het lawaai dat de vents maken.

Ik zou eens rondkijken naar een ventilatorbox die ze gebruiken voor woningen. die maken weinig lawaai.
 

JeftaaD

  • #5
Muziek staat vaak wel hard aan, ik heb wel een link van de ''softbox'' maar denk niet dat ik die hier mag plaatsen ivm. reclame etc.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
Je mag de link plaatsen maar niet met merknamen gooien.

Een quote is overdreven als de tekst er net boven staat.
 

JeftaaD

  • #7
Bij deze: Link maar dan een 1000m3/h variant

excuus, heb de quote verwijderd
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #8
Altijd vervelend die sites. Bla bla bla lekker veel m3. Zuinig zuinig zuinig niet opgeven hoeveel decibel.
 

JeftaaD

  • #9
Mee eens, ben er ook niet echt voorstander van, maarja heb hem zelf niet aangeschaft. Ik lees op internet dat luchtsnelheid ook een belangrijke factor is, klopt dat en moet ik hier ook mee gaan rekenen?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #10
Radiaal maakt minder herrie dan een axiaal.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Kanaaltype, luchtsnelheid,type rooster kanaal grote.
Maximaal drukverschil van de fan enz. Alles heeft invloed op geluid.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #12
3 x 125 is te weinig:
12,5 = 122 cm2 * 3 = 366 oppervlakte van de doorsnede.
25 = 490 cm2 oppervlak en je wilt eerder meer,
Bijvoorbeeld 3 x 250.

Heb je al een plan?
Want naast afzuiging moet er ook ergens verse lucht vandaan komen, als dat passief wordt, via een veel groter oppervlak dan de 250 opening.

Maak het eenvoudig en zuig aan de achterkant af, en laat verse lucht aan de voorkant binnenkomen.
Zo krijg je een mooie luchtstroom door de kroeg.
Als je halverwege gaat afzuigen, blijft er achterin vuile lucht hangen.

Of ga je inblazen, dan geldt hetzelfde, alleen dat je de buizen dan nog een stuk groter wilt.
Heb je die ventilator wel eens aan gezet, als je het over professioneel hebt dan is die 1000m3 bij 85 m2 kroeg /rookhok maar net genoeg en die 1000 haal je niet bij allerlei weerstanden.

Heb je buren? Zo niet dan kan die box ook buiten staan.
Je kan toch wat testen? Muziek op normaal volume en luisteren of je er last van hebt.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #13
Jackd schreef:
Want naast afzuiging moet er ook ergens verse lucht vandaan komen, als dat passief wordt, via een veel groter oppervlak dan de 250 opening.
Was een tijdje terug in een (klein) restaurant waar de toevoer van de lucht voor de kookafzuiging boven de toegangsdeur zit met een buis Ø160. Vond dat erg klein, maar was keurig uitgerekend. Het hoeft dus niet altijd een hele grote opening te zijn.

De opening het liefst boven 1.8m vanaf de vloer, dan heb je minder kans op tochtklachten.

Maak je geen zorgen over het geluid van de box. Als de muziek aanstaat, hoor je de ventilatiebox niet. Alleen in woningen speelt dit, omdat het daar erg stil kan zijn.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #14
Met een juiste (veel onderduk) ventilator zou het vast kunnen met zo'n kleine opening.

Die 1000 m3 ventilator doet waarschijnlijk niet zo heel veel als er onderdruk ontstaat.

Meestal is de rest van een pand niet luchtdicht, bijvoorbeeld 5 mm rondom een voordeur is al een behoorlijke extra opening.
Om te testen kan het eerst zonder. Wel oppassen met een houtkachel, CV-ketel e.d.
 