Stopcontact meterkast doorlussen - beste doorlussen

locksen

  • #1
Hallo klussers,

ik heb een vraag ik heb vorig jaar een nieuwe groep laten aanleggen met een stopcontact in de meterkast, omdat ik die daar nodig heb, ik wil buiten graag nog stroom hebben.
nu is de vraag mag ik die doorlussen van het stopcontact in de meterkast?
In dat stopcontact zit alleen een raspberry pi en die wdc is rechtstreeks aangesloten op een nieuwe groep.

Hopelijk kunnen jullie mij hier bij helpen.

IMG_0391.jpeg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Ja dat kan waarschijnlijk wel.
 

locksen

  • #3
Hoe kan ik die het beste doorlussen ?

zie foto

IMG_0391.jpeg
 
Laatst bewerkt door een moderator:

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Ik zou de kabel naar de contactdoos onderbreken en er een kabeldoos tussen zetten, dan kun je daar ook de nieuwe kabel invoeren en netjes aansluiten met lasklemmen.

Letterlijk "doorlussen", dus een tweede kabel in de contactdoos invoeren en aansluiten zou ik, zeker als het grondkabel wordt, niet aan beginnen.

Let er even op dat je buitenstopcontact weliswaar de groep alleen maar deelt met de Raspberry Pi, maar dat je de aardlekschakelaar wel deelt met nog 3 andere groepen. De kans dat je storingen krijgt op elektra buiten is natuurlijk wel groter, het zou zonde zijn als dan ook de diepvries ontdooit. In hoeverre je daar rekening mee wilt gaan houden moet je zelf beslissen. :wink:

Ik weet niet waar je de contactdoos voor wilt gebruiken, maar als je hem niet vaak nodig hebt kun je er eventueel nog een dubbelpolige schakelaar tussen zetten. Als je die uitschakelt kan het sowieso niet meer voor storingen zorgen. En kunnen de buren het ook niet ongevraagd gebruiken. :lol:
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

locksen

  • #5
Eind mei komt er een Airco en die wou ik niet op een bestaande groep aansluiten, dus ik ga een kabel naar buiten boren vanaf de meter kast zo dat ik naast het huis stroom heb.


PS ik had gelezen dat het niet toegestaan is een lasdoos in de meterkast te plaatsen klopt dit?


Alvast bedankt voor jullie antwoorden
 
Laatst bewerkt door een moderator:

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
Je mag in de meterkast gewoon lasdozen plaatsen hoor.

Ik zou geen normale lasdoos pakken, deze hebben doorgaans buisinvoeren, maar een kabeldoos welke netjes kabelinvoeren of wartels hebben. Dat werkt met kabels een stukje netter.

Ging wat je hebt gelezen niet toevallig over lasklemmen in de groepenkast? Dat mag inderdaad niet zomaar.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #7
Dus die wcd buiten wordt voor de airco? Of komt er nog iets bij?

Lasdozen mogen prima in de meterkast. Er mogen geen lasklemmen in de groepenkast, maar dat is weer wat anders...
 

locksen

  • #8
hoe voorzie ik de kabels dan van stroom als ik geen lasklemmen mag gebruiken ?
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #9
Door het verschil te lezen tussen de woorden meterkast en groepenkast.

Er mogen wel lasdozen en dus lasklemmen in de meterkast als zijnde de gehele kast waarin zich o.a. de elektra meter, groepenkast en waarschijnlijk ook gasmeter, KPN e.d. bevindt.

In de groepenkast zelf (het deel waar je zekeringen in zitten) die is afgesloten met een deksel mogen geen lasklemmen zitten.
 
  • Like
Waarderingen: XanderH

locksen

  • #10
Helder heren bedankt voor alles :)
 
Laatst bewerkt door een moderator:

ABCDE

  • #11
De zadels ontbreken.


Mag wel, maar vastzetten. Dus niet los laten rondhangen
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #12
Geheel niet relevant voor TS.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu