Perilex vraagje - Smeg oven

R.visser88

  • #1
Beste specialisten,

Ik heb een grote oven gekocht (SMEG SNL926MA8).

Op deze oven zit een Perilex stekker. Ik ben nieuw met deze stekker en ben benieuwd of ik de zojuist gekochte Perilex WCD op de bestaande bedrading mag aansluiten. Dit is 1 groep van 16 A, met normale bedrading.

Op de oven zelf staat deze sticker:



De stekker zit als volgt aangesloten:



En de stekker zit als volgt op de oven aangesloten:



Op een getekend schema ziet het er dus zo uit:



Mijn vraag is nu:
Kan ik de Perilex WCD op de bestaande bedrading (1 groep 16A) aansluiten en zoja, hoe moet ik de WCD dan aansluiten?

Als dit niet kan, wat moet ik dan precies doen? Ik ben handig met electronica en kan vrijwel alles met goede uitleg, maar dit is even nieuw voor mij.

De meterkast ziet er als volgt uit:



Heel erg bedankt voor jullie tijd en informatie!

Met vriendelijke groet,

Rick Visser
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Nee, dat gaat dus niet.Je hebt iig een kookgroep nodig(2x230v) of een krachtgroep 400v.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #3
Huidige aansluiting is bedoeld voor een kookgroep, dus 2xfase en 2xnul en aarde. Daarvoor zijn ook 5 draden van stoppenkast naar Perilex WCD nodig. Verder is het wat moeilijk te zien maar volgens mij ontbreken de noodzakelijke adereindhulsjes aan beide zijde van het aansluitsnoer, tevens is de trekontlasting van de Perilex stekker gebroken. In het getekende schema zijn bruin en grijs verwisseld...
 
Status
Niet open voor verdere reacties.