Ongebruikte fase van perilex gebruiken voor een wcd.

kiekkiek

  • #1
Beste forum deskundigen.

Ik heb een huisaansluiting met 3 x 25A. Op een 3 fasen aardlekautomaat zit een laadpaal aangesloten en een perilex wcd. Nu gebruikt de kookplaat maar 2 fasen. Ik wil nu 1 fase van de perilex wcd afkoppelen en daaraan een normale wcd aansluiten voor een nieuwe oven. Kookplaat 7500 W, oven 3000 W. Dat kan toch veilig? Of zie ik wat over het hoofd?
Dank alvast voor de tips.

KieKKIeK
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Ik heb de nieuwste NEN norm niet in bezit maar ik meen dat een laadpaal een eigen groep moet zijn.

De ongebruikte fase van de perilex kun je inderdaad gebruiken voor een oven. Ik ben er geen voorstander van maar het kan en mag wel.
 

kiekkiek

  • #3
Dank. Ik beschreef mijn situatie niet helemaal juist. Laadpaal heeft zijn eigen groep. De aardlekbeveiliging zit reeds in de laadpaal.
De kookplaat en de oven komen samen op een 3 fasen 16 A groep achter een ALS.
 