Licht flikkert na lekkage (badkamer)

Bloemhof

  • #1
Hallo allen,

Donderdag 20/01/22 had ik een lekkage. Oorzaak: loodflap die verkeerd lag op het dak. Snel kunnen verhelpen. Onder deze loodflap is het water op de vloer van de knieschotten terechtgekomen en via daar op het plafond van mijn badkamer. Het water is uit de ventilatieopening komen lekken. Zo is het euvel ontdekt.

Nu flikkert sinds vandaag (2 dagen later) het licht van de badkamer en komt er een bromtoon uit de schakelaar.
voor zo ver ik kan voelen door de ventilatieopening ligt er geen water meer op het plafond, ook is de lekkage verholpen.

weet iemand hoe het kan dat dit probleem zich pas na 2 dagen openbaart en is hier een oplossing voor?

alvast bedankt

4EB44394-B723-44E3-B51F-67836DB105F0.jpeg ABA18B31-EE71-4E34-AE83-47EAC934F5AB.jpeg 2E9C1DDF-0114-4CA1-AFC0-324C348F9C44.jpeg 4BECA783-E7A2-4D66-A056-99FD6EF30AEF.jpeg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Waarom zit er een contactdoos zonder randaarde in je badkamer?

Er zal toch ergens vocht zitten. In een lasdoos/centraaldoos, bij de spots, wellicht zit er een transformator of driver boven het plafond? Water en elektriciteit gaan slecht samen dus ik zou zoveel mogelijk demonteren en controleren.
 
  • Like
Waarderingen: Bloemhof

Bloemhof

  • #3
Geen idee, het was een bestaande situatie. De contactdoos is buiten de badkamer, naast de deur. Kan het kwaad om (met het licht uit) de spotjes eruit te halen? Of wordt het douchen dan gevaarlijk.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #4
Als er water in/bij de elektriciteitsleidingen zit, is er nu al sprak van een gevaarlijke situatie. Dan is het te hopen dat het aardnet in je badkamer goed is aangelegd.

Ik zou als eerste controleren waar het water nu voor de kortsluiting zorgt, en dit verhelpen voordat je gaat douchen.
 

Bloemhof

  • #5
Ik heb een spotje weggehaald en deze is zo aangesloten (zie foto).
B310A4EE-8398-4E25-ABBC-851403C055AF.jpeg
 

Bloemhof

  • #6
Volgens mij is dus de aarde draad niet aangesloten. Kan ik deze aansluiten en daarmee kijken of de storing verholpen is?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #7
Nee. Controleren doe door alles open te maken en te kijken welke onderdelen nat zijn. Water geleidt immers stroom.
 

Bloemhof

  • #8
Alles openmaken… het is een gestuced plafond. Ik kan de 4 spotjes eruit klikken en de wandcontactdoos losschroeven, thats it. Alternatief is het hele plafond eruit. Is eerstgenoemde voldoende Walker?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #9
Heb je een foto van de bovenkant van de spot? Kun je hier überhaupt een aardedraad aansluiten?

Enig idee waar de snoeren van de 4 spots bij elkaar komen? Kun je dit bereiken? Is het 230V of zit er nog een transformator tussen ergens?
 
  • Like
Waarderingen: Bloemhof

Bloemhof

  • #10
0AA3EEFD-D8F5-4233-8E4D-749203E2F701.jpeg
 

Bloemhof

  • #11
De andere 2 spots zijn zo aangesloten.
F1E20BEB-F50C-4B36-95A3-43102F9412F4.jpeg
5F067B80-A85A-42AC-A35C-F66263E31B98.jpeg
 