Hoofdzekeringen + Hoofdschakelaar

THaN

  • #1
Beste mensen,

Ik heb even een vraag wij gaan waarschijnlijk straks onze zekeringen laten verzwaren we hebben nu 3x25A en we zijn wat stallen aan het bijzetten en dit gaan we straks verzwaren naar 3x35 of 3x50 nu heb ik even een vraag over de hoofdschakelaars en aardleks die ik nodig heb.
Klopt dit idee van me ? :

3x25A Hoofzekeringen = Hoofdschakelaar 4P 40A + Aardleks 40A
3x35A Hoofzekeringen = Hoofdschakelaar 4P 40A + Aardleks 40A
3x50A Hoofzekeringen = Hoofdschakelaar 4P 63A + Aardleks 63A

En nog een vraagje over de meterkasten die we hiervan gaan aftakken.

We krijgen straks 1 hoofdmeterkast en 4 andere kasten

1x woning
1x bijgebouwtje
1x stal
1x stal

Wat kunnen jullie ons aanraden om te beveiligen C25A automaat of is stoppen beter we horen van iedereen andere dingen hopelijk kan iemand hier een duidelijk antwoord geven.

Ik hoop dat jullie me hiermee kunnen helpen.
 

Leensen

  • #2
Het verschil tussen een C25A automaat of smeltpatroon schiet me zo snel niet te binnen, maar je zult wel even uit moeten zoeken of een C25A automaat wel selectief is met een 35A hoofdzekering.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Een hoofdschakelaar moet minimaal gelijk zijn aan de hoofdzekeringen.

Een aardlek moet minimaal gelijk zijn aan de maximale belasting per fase.

Op een aardlek mogen 4 groepen, als deze alle 4. 16A zijn dan zou bij 3 fasen betekenen dat er 1 fase is van een maximale stroom van 32A dus dan mag je een 40A aardlek gebruiken.

C25 tov een smeltpatroon heb ik hier nu niet paraat, maar kijk eens bij holec die hebben een selectiviteits calculator staan online als ik het goed heb.
 

Appeltje

  • #4
The headhunter schreef:
Een hoofdschakelaar moet minimaal gelijk zijn aan de hoofdzekeringen.

Een aardlek moet minimaal gelijk zijn aan de maximale belasting per fase.

Op een aardlek mogen 4 groepen, als deze alle 4. 16A zijn dan zou bij 3 fasen betekenen dat er 1 fase is van een maximale stroom van 32A dus dan mag je een 40A aardlek gebruiken.
(...)
Mij ben je even kwijt... 4x16 is toch 64A en geen 32A? Rekenfoutje?

In dit geval de maximale belasting te komen van de hoofdzekering, 63A of dus lager indien er een lagere hoofdzekering is.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Per fase?
Bij 3 fasen heb je 2 fasen met 1 automaat en 1 fase met 2 automaten.
Dus fase 1 16A, fase 2 16A en fase 3 32A max.

Zou het een 1 fase aardlek zijn dan heb je gelijk, dan moet hij minimaal gelijk zijn aan de hoofdzekering.
 

THaN

  • #6
Bedankt voor alle reacties !
 

Kacheltje

  • #7
Als je bv. meer dan 8 groepen voor je woning reserveert kun je 3 enkelfase aardleks gebruiken en elke aardlek op een fase zetten.

Voor 4 onderverdelers zal je een hoofdverdeler moeten inrichten.
Wel even handig om dit alles goed op een rijtje te zetten hoe je dat wilt gaan uitvoeren.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu