Hoofdschakelaar’s

Rickvk

  • #1
Goedendag,

10 Maart kom liander onze aansluiting+meter van 1 fase 40a naar 3x35a veranderen.
Onze Groepenkast is aangepast naar 3 fase, echter hebben wij 2 hoofdschakelaars.
Het bedrijf die dit geplaatst heeft zegt dat dit mag.

Voor het huis linkerkast met eigen hoofdschakelaar en rechterkast ook een hoofdschakelaar voor garage, schuur en kookplaat 400v.
Deze 2 hoofdschakelaars zijn aangesloten op de onderste aansluitblokjes waar de kabel van meter ook op zitten.

Het maakt mij niet zo veel uit maar ik wil niet dat meneer Liander straks zegt is niet in orde u mag maar 1 hoofdschakelaar hebben

wie zou deze vraag kunnen beantwoorden?
Bedankt!

B1C94C52-DEF1-4BA4-B15E-08A1F5E6B0E2.jpeg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Je mag zoveel hoofdschakelaars hebben als je wilt. Liander sluit er maar eentje aan.

Hoezo 3x35A?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Installatie moet in 1 handeling spanningsloos gemaakt kunnen worden.
Volgens mij voldoet dit niet.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Het voldoet in ieder geval niet aan NEN1010. Installaties in een woonhuis / welke worden bediend door een leek moeten in één handeling uit te schakelen zijn.

Maar of de netbeheerder het zo wil aansluiten? Geen idee, dat zul je met de netbeheerder moeten afstemmen. Daar valt af en toe niets zinnigs over te zeggen.
 

Rickvk

  • #5
Bedankt voor de Reactie’s!
ik ga het aan laten passen naar 1 hoofdschakelaar. Om misverstanden te verkomen en zoals in de reactie in een handeling uit te schakelen.

Vonken_trekker 3x35A heeft te maken met selectiviteit, aantal groot verbruikers + verhuur van 6 Garage’s achter het huis.
 