Hoofdzekeringen 3x50 Ampere?

Buizer

  • #1
Momenteel hebben wij 3 fasen electra met drie hoofdschakelaar gezekerd met 40 Ampere. In de verzegelde kast weten wij niet welke zekeringen zijn geplaatst, maar op de Eneco rekening staat 3x<35 Ampere.

Nu krijgen we een volgende situatie:
- Keuken 27 Kw
- Sauna 6 tot 9 Kw (kachel nog niet gekozen)
- Warmtepomp ca 5 Kw
- WCD en overige huiselijke aansluitingen (4 gezinsleden)

In totaal komt dit dus op 27+6+5+20 (geschat) = 58 Kw.

58 Kw / 220 V = 263 A x 0,6 gelijktijdigheidsfactor = 158 A / 3 groepen = 53 A per groep.

Dit betekent dat we 3x50 of zelfs 3x63,5 A hoofdzekeringen moeten laten plaatsen.

Nu hoorde ik ook dat dit vergelijkbaar is met (productie) bedrijven en dat we mogelijk een vastrecht gaan betalen van ca 800 Euro per jaar.

Klopt dit alles en/of kunnen we niet gewoon met 3x35 A toe?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Ik zou gewoon eerst eens 3x35A aanhouden, Ik denk niet dat de keuken 0,6x27kW gaat gebruiken.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #3
Die schatting lijkt mij ook aan de hoge kant. Kosten zitten hem vooral in de zogenaamde capaciteitsvergoeding transport. Meer dan 3x25A wordt snel duurder. Info vindt je bij je netbeheerder. In noord en west Nederland bijv. Liander. Bij meer dan 3x40A zullen bovendien de hoofdschakelaar en eventueel aardlekschakelaars moeten worden vervangen in de groepenkast.
 

Buizer

  • #4
Wat betreft de keuken: dat gaat snel die Kw-tjes...
- Inductiekookplaat 10,8 Kw
- Oven 5,5 Kw
- Stoomoven 2,9 kw
- Magnetron 1,9 Kw
- Vaatwasser 2,3 Kw
- Soort Quooker 2,2 Kw

Heb nu dus volgens de Eneco rekening, hoofdstukje transport <3x35 Amp.

Als ik het zo zie bij Liander dan verandert het vastrecht transport niet. Wel de capaciteitsvergoeding bij >3x35 t/m 3x50 Amp. Maar als ik zo kijk bij mijn afrekening "Transport van electriciteit" dan zie ik slechts 82 Euro staan voor 5 maanden (ca 1500 Kwh). Dat is heel iets anders dan 55,95 Euro per maand incl btw bij Liander voor een aansluiting tot 3x35A. Tot 3x50A ga ik dan betalen 84,75. Enfin, ik begrijp dit verschil niet met mijn rekening...

Maar terugkomend op de Amperes: gewoon proberen op 3x35A... maar wat als het er dan uitknalt? Dan alsnog verhogen en een hoge rekening krijgen omdat de boel is doorgebrand of valt dit wel mee.

Klopt mijn berekening dan niet als ik het niet hoef te verhogen? Het moment dat je aan het koken bent of iets opwarmt, de wasmachine aan hebt, het koud is en dus de warmtepomp aanslaat (met een hoge piekstroom) en de sauna aan het opwarmen bent voor een relax moment :lol: dan gaat het volgens mij hard...
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Laat je installatie maar eens doorrekenen door een installateur, met een beetje fatsoenlijke verdeling kom je met 3x35 makkelijk uit.

Mocht de patroon knappen bel dan niet de netbeheerder maar een installateur met zegelrecht, deze mag ook die patroon vervangen en dat kost vaak veel minder.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #6
Buizer schreef:
Maar als ik zo kijk bij mijn afrekening "Transport van electriciteit" dan zie ik slechts 82 Euro staan voor 5 maanden (ca 1500 Kwh). Dat is heel iets anders dan 55,95 Euro per maand incl btw bij Liander voor een aansluiting tot 3x35A.
Dan zal er nu wel 3x25A zitten. Verzwaren is dus waarschijnlijk wel nodig. Normaal gesproken zal de warmtepomp zelden het maximale verbruiken.
 

Exiled

  • #7
De vraag is of 5kW dat het elekrische of thermische vermogen is.
 

Xr8

  • #8
Werkt de sauna kachel en de inductieplaat niet op 380V? Dan zal de stroom nl lager worden.

Succes.
 

Buizer

  • #9
Inderdaad bij 380 volt geldt er natuurlijk een ander amperage.

Ik heb de berekening eens opnieuw uitgevoerd

380 volt:
Keuken 10,8+5,52 Kw
Warmtepomp 5 Kw
Sauna 6 Kw
Totaal 27,3 Kw / 380 volt = 72 Amp

220 volt:
Keuken: 0,93+1,9+2,2+2,3 Kw
Rest huis schatting: 15 Kw
Totaal 22,33 / 220 volt = 101 Amp

Totaal dus 173 Amp x 0,6 gelijktijdigheid = 103,8 Amp / 3 groepen = 34,6 Amp per groep.

Een goede verdeling over de groepen is dus heel belangrijk

Ik ga het anders toch maar eerst proberen. Maar de vraag is natuurlijk wat zit er in de verzegeld box. zal daar echt 3x35 Ampere zekeringen in zitten? En wat als de warmtepomp wordt ingeschakeld. Dan schijnt de piek even heel hoog te zijn. Knallen de zekeringen dan snel of reageren die traag. Als ze heel traag zijn dan zal het niet een probleem zijn.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #10
Ik vermoed, gezien je opmerking over de rekening dat er bij jouw 3x25A zit maar dit kun je navragen bij je netbeheerder. Een 5 kW warmte pomp op 3x35A mag zeker geen probleem geven, op 3x25A trouwens ook niet.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Hoofdzekeringen zijn zeer traag en kunnen kortstondig 100% overbelast worden, aanloopstromen van motoren zijn geen enkel probleem.
 

Gerrit

  • #12
Bedenk dat er duidelijk verschil is tussen geinstalleerd vermogen en gelijktijdig vermogen.

Ik kan me niet voorstellen dat je al die apparaten gelijktijdig hebt ingeschakeld. Of krijg je Herman den Blijker over de vloer? :mrgreen:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Gerelateerde onderwerpen Antwoorden Datum
7
6
17
2

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu