Groep van random in de nacht uit

Fam kuiten

  • #1
In het afgelopen half jaar valt om de zoveel tijd een groep in de nacht uit. Wij vermoeden ergens tussen 24 en 2 uur. Op deze groep zit ook de tuin en de stroom naar een bijgebouw in de tuin. De tuinlampen zijn aangesloten op een lichtsensor. Al eerder hebben wij alle stekkers eruit gehaald en geprobeerd de schakelaar om te zetten, wat niet lukte. Het vreemde aan heel het gebeuren is dat wij na een aantal uren de schakelaar gewoon om kunnen zetten. Het vervelende aan dit gebeuren is dat er 2 diepvriezer op deze bewuste groep zijn aangesloten en de wekker van onze slaapkamer . Weet iemand wat het probleem kan zijn?

Groetjes Angelique
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Valt de automaat uit of de aardlekschakelaar?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Tuininstallatie afkoppelen, waarschijnlijk zit er vocht in een armatuur.
Isolatiemeting kan duidelijkheid geven.
 
  • Like
Waarderingen: Fam kuiten en Vonken_trekker

ABCDE

  • #4
Ja, symptomen passen bij isolatiefout.

Veelal bij verkeerd aangesloten tuinlampen. Maar kan bijv. ook water in een leiding zijn (vanaf de bouw zelfs).
 

Fam kuiten

  • #5
De automaat valt uit. Het is een hager b16 6000. Wij hebben zelf ook het vermoeden dat het de tuinlampen zijn. Hebben jullie een idee waarom het altijd in de nacht gebeurd en dat je de automaat na een paar uur weer kan de schakelaar om kan zetten.
 

ABCDE

  • #6
s nachts is het kouder.. meer condens. Lagere netbelasting.. hogere spanning.

Bij sluiting wordt aanwezige water waarschijnlijk weggeknald waardoor tijdelijk inschakelen weer mogelijk wordt.

Automaat kapot kan ook. Laat je dit lang genoeg doorgaan gaat ie sowieso wel een keer kapot.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu