1 fase stopcontact van krachtgroep

Neptun

  • #1
Hi allemaal,

Ik heb een 5 aderig kabel naar de keukeneiland geleid. Deze is bedoeld voor de kookplaat (krachtstroom).
Ik wil ook een normale stopcontact op de eiland hebben. Mag dat zo?

1689011026380.png


Of moet ik een nieuwe 3 aderig kabel hiervoor aanleggen naar een 1 polig automaat?
(of een 2 aderig en arde van de krachtgroep nemen)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Gewoon een kabel naar een 2 polige automaat met alle 3 geleiders.
 

Neptun

  • #3
Hi,
Ik ben nog op tijd om redelijk makkelijk een kabeltje erbij te doen (dekvloer moet nog), maar ik ben gewoon benieuwd wat gebeurt er in de afgebeelde situatie? Waarom raad je het af?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu