Druk steeds weg ondanks vervanging expansievat

Chris66

  • #1
Recent het expansievat vervangen, omdat de waterdruk steeds wegviel en bijvullen niet hielp. Ik krijg nu de melding "2" als ik bijgevuld heb. Kan iemand me vertellen wat het probleem zou kunnen zijn, en wat ik hieraan kan doen?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #2
Melding 2 zit tussen melding 1 en 3.......
 

Chris66

  • #3
Iets met de luchtdrukmeter, het is een AWB ketel.
 

Monteur Bert

  • #4
Bezit jij geen glazen bol Dexter? Ik heb hem uitgeleend maar ik gok maar wat...

Waarschijnlijk gaat het hier om een melding dat er veel lucht in een verwarmingssysteem (?) zit.
Schakel de ketel geheel uit, en ontlucht het systeem na 10 minuten zorgvuldig. Vul wel zo nodig regelmatig water bij zodat de druk op de juiste waarde blijft.
En probeer opnieuw.
Functioneert je drukmeter goed?
Wat de foutmelding 2 inhoudt: kijk in de bijbehorende handleiding. Daar staat ook uitgebreid omschreven hoe te ontluchten. Succes, Bert.
 

Chris66

  • #5
Hoi Bert,
Sorry dat ik wat kort door de bocht ben geweest, ik zal proberen het probleem wat duidelijker te maken. De ketel wilde al lang niet aanslaan, tikt wel. Druk zit onder de 1 dus ik dacht, bijvullen. Op een gegeven moment moest dat elke dag. Vermoedde dat het expansievat kapot was, dus die vervangen. Helaas, niet voldoende. Druk is nu weer weg, en in eerste instantie na bijvullen kreeg ik die melding "2", staat voor luchtdrukschakelaar niet in ruststand. Daarna is de druk geleidelijk weer teruggelopen, de cv noch het warme water heeft het gedaan, nu staat hij weer op 0....

kunnen jullie hier meer mee?

ontluchten is als eerste gebeurd, en ook voor/na installeren expansievat.
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #6
Overstort ook vervangen?
 

Chris66

  • #7
Nee, alleen het expansievat. Zou dat de oorzaak kunnen zijn?
 

Monteur Bert

  • #8
Blijf bijvullen net zolang als dat je weet waar het water blijft. Het overstortventiel is een ventiel wat bij een te hoge waterdruk (<3 bar) opent. Wanneer je hem even bediend hebt bij het wisselen van het vat sluit deze vaak niet meer volledig. Kijk dus of deze lekt.
Is er geen lek te bespeuren dan kan de ketel zelf nog lek zijn.. Het water moet ergens blijven.

Wat betreft de luchtdrukmeter niet in ruststand kan ik alleen maar gokken, dat doe ik dus niet. Succes, Bert.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #9
Glazen bol is idd defect.... :mrgreen:

Chriss 66
begin eerst eens met het merk en juiste type, we weten nu
dat het een AWB is, maar daar zijn ook genoeg verschillende
types in.
Met het juiste type is beter advies te geven waar te zoeken
 

Chris66

  • #10
Een AWB 23.28. De situatie is nu dat als ik hem bijgevuld heb, hij wel probeert aan te slaan, en dan foutmelding 2 geeft. Binnen een 7-tal uur is de waterdruk weer nihil.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #11
Dan heb je 2 problemen....

Knipperende 2 is een foutmelding in je luchttransport,
simpel gezegd, of je ventilator draait niet, of je
luchtdrukbeveiliging weigert/defect, ook kan het zo zijn
dat je ventilator zwaar vervuild is, en dan onvoldoende
luchtopbrengst geeft.....

In je ketel zicht rechts boven in de prescor, als die lekt
dan heb je onder je ketel een fikse plas water... zeker als
hij binnen 7 uur leeg is.
Of je hebt in je installatie een fikse lekkasge.

Veel meer opties zijn er niet zo snel
 

Monteur Bert

  • #12
Jawel, wanneer er in de branderkamer van de ketel een waterlek is en het water in de waterafvoer verdwijnt.
Als de ketel niet brandt mag die ook geen water produceren. Even controleren lijkt mij.

Is er wel jaarlijks onderhoud gepleegd aan die ketel? Het is wel toevallig, twee verschillende storingen.

Ik weet niet of lekkage bij deze ketel de functie van een sensor kan verstoren. Het is maar een idee..
Succes, Bert.
 

Chris66

  • #13
1. De ventilator is juist recent helemaal schoongemaakt, die ziet er prima uit.

2. ik heb geen lekkage onder de ketel, en ook niet ergens anders in huis op het eerste oog.

:oops: heel eerlijk, hij is inderdaad een tijd niet goed onderhouden geweest.

"Als de ketel niet brandt mag die ook geen water produceren. Even controleren lijkt mij." Ik ben een blondje, hoe controleer ik dit?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #14
@monteur Bert, Dit is een VR ketel. Als de wisselaar dermate lek zou zijn, is dat onder de ketel ook direct zichtbaar.

Code 2 kan ook veroorzaakt worden door een massa sluiting van de drukschakelaar. Die zit ook rechts boven in bij het overstort ventiel.

Als het toch een lucht probleem is, trek het slangetje van aansluiting P2 TIJDELIJK los van de luchtdruk schakelaar. Verdwijnt de 2 storing, dan weet je zeker dat deze storing in het lucht circuit zit.

Voor de lekkage..... Kijk eens in de kruipruimte, zal niet de eertse keer zijn dat daar leidingwerk loopt dat door gerot is.
 

Monteur Bert

  • #15
Ook een VR ketel heeft een condenswaterafvoer nodig.
Die komt vanuit de branderkamer en komt via een sifon uit op het riool. Niet als plas onder de ketel!
Meestal is dit condenswater bij een trechter onder de ketel ergens zichtbaar wanneer de ketel aan is.
Maar wanneer de vlam uit is mag hier geen lekkage zijn.
Bijvullen dus en speuren waar het water blijft, Uiteraard overal waar verwarmingsleidingen lopen.
succes, Bert.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #16
VR ketel, condenswater afvoer :shock: vertel
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #17
Mmmmm.... Ik ken geen enkele VR ketel waar een condensafvoer onder zit.
Simpelweg, omdat een VR ketel niet condenseert. Mocht jij een type en merk kennen, hoor ik dat graag.

De inlaatcombinatie zit wel altijd op het riool, en e.v.t. De overstort. Bij dit type ketel zit het overstort normaliter nooit aangesloten op het riool, omdat deze te hoog in de ketel zit.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #18
Monteur Bert schreef:
Ook een VR ketel heeft een condenswaterafvoer nodig..
Hmmm een vr. ketel met een condensafvoer?
De enige afvoer die op een combi vr. ketel zit,mis de leiding van de inlaatcombinatie.
Wat wel kan is een condensring, maar dat is hier niet van toepassing.
Dus Monteur Bert is denk ik even de weg kwijt :cool:
Groeten b
 

Monteur Bert

  • #19
Ach, ik heb inderdaad te gemakkelijk over dit punt geschreven. De betreffende ketel ken ik niet vandaar dat ik niets over code 2 kan melden.
Maar het uiteindelijke advies blijft ongewijzigd.
Succes, Bert.
 

Handige klussert

  • #20
Een vr ketel heeft nimmer een condensafvoer, in ieder geval niet voor de condenserende wisselaar. Wel voor de inlaat combinatie.
 