Steeds weer te veel druk in mijn CV

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #1
Regelmatig komt mijn dochter weer uit bed met Papa er loopt weer water langs mijn muur.
De Nefit Turbo 32 Combi hangt recht boven haar bed en dan blijkt telkens dat de overstort er weer water uit gespuugd heeft.

Ik heb al een paar keer water afgetapt om de druk weer op 2 bar te krijgen, maar na een dag staat hij gewoon weer op 3 bar (tegen het rode aan).
Ik heb er nu een week een plastic bak onder staan en er staat toch al zo'n 3 a 4 liter water in.

Uiteraard heb ik de vulslang geheel losgekoppeld, ik heb het drukvat al vervangen (hier stond ruim 8 liter water in), maar het probleem blijft.
Ik heb vervolgens alle verwarmingen gecontroleerd en alles wordt gewoon warm, dus volgens mij kan het ook geen lucht zijn.

Het lijkt erop dat er dus op eoa. manier steeds water bij in het CV gedeelte komt en als ik de vulslang er aan laat zitten en bij blijf vullen tot de maximale waterdruk dan eindigd deze ook zo rond de 3 bar.

Zou dit veroorzaakt kunnen worden door een defecte drieweg klep?
of heeft iemand nog een ander idee.
Wat me nog wel opviel is dat als ik de 3 wegklep handmatig bedien, en hij loopt vanzelf weer terug, dat dit gepaard gaat met een flinke knal in de leidingen.


Gerrit Bakker
 

MarcoDezicht

  • #2
Ik heb een niet zo'n leuke mededeling voor u, want de boiler in het toestel is inwendig lek.
Dit is tijdelijk op te lossen door de inlaatcombi dicht te zetten, dan vult hij zich zelf niet meer maar er moet een nieuwe boiler in.

Maar let er wel op dit kan een kostbare aangelegenheid worden.

Succes.
 

Chathanky

  • #3
Ik vermoed dat je warmtewisselaar of je tapboiler lek is en via je koudwaterleiding naar de tapboiler of wisselaar blijft bijvullen.

Als je bij de inlaatcombinatie de koudwatertoevoer dicht zet voor een nachtje kun je zien of dat de meter dan niet meer oploopt.
Eerst dichtzetten, daarna vullen op niveau opschrijven en de volgende dag controleren.
 

Chathanky

  • #4
Hi, was jij ook al aan het typen marco, de vragensteller zou misschien nog een 2 de hands keteltje op de kop weten tikken en hiervan de boiler omzetten.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #5
Het heeft dus niets te maken met de 3 weg klep?
Want als ik zo kijk dan zie je hier de verbinding tussen koud water en verwarming lopen.
Hoe kan ik controleren of het nu aan de boiler of aan de wisselaar ligt, want als ik de inlaat dichtdraai kan er toch nooit extra water bij komen.

En hoe duur is duur, want deze ketel hangt hier nu zo'n kleine 11 jaar?

suc6

Gerrit Bakker
 

Ketelman

  • #6
Heeft niets te maken met de 3 weg klep, de boiler is inwendig lek en aangezien de waterdruk op de waterleiding hoger is dan de druk op de cv installatie zal de druk in de installatie oplopen waarna de overstort opengaat.

Boiler vervangen (prijs is mij onbekend, Marco kan mogelijk een indicatie prijs geven, al is het niet de bedoeling van de site dacht ik) of eens denken over een nieuwe ketel.

Bel anders morgen vroeg eens naar een lokale installateur en vraag naar de prijs van een nieuwe boiler.

Probleem met gebruikte boilers is dat je de historie niet kent van die boiler, hij kan vol kalk zitten en ook snel kapot gaan met als gevolg extra kosten en extra frustratie.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #7
Ketelman schreef:
Boiler vervangen (prijs is mij onbekend, Marco kan mogelijk een indicatie prijs geven, al is het niet de bedoeling van de site dacht ik)....
Een ruwe indicatie van de (nieuw)prijs van alleen het onderdeel is geen probleem.
Het verstrekken van een prijs voor compleet vervangen willen we niet op het forum.
 

Serviceman

  • #8
De ruwe indicatie is ± € 500 voor de boiler en dat is toch wel een kostbare aangelegenheid.
 

Ketelman

  • #9
Serviceman schreef:
De ruwe indicatie is ± € 500 voor de boiler en dat is toch wel een kostbare aangelegenheid.
Poeh das nog flink, valt me eerlijk gezegd niet mee.
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #10
De boiler kost, incl BTW ca € 330,-
Het inzetten van de boiler vergt in het ergste geval een uurtje....dus kun je zelf even uitrekenen wat het totaal zal gaan kosten.

Suc6
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #11
Ik had liever gehad dat de prijs verhoudingen andersom lagen dus weinig kosten voor de boiler en veel montage kosten, want die montage kan ik zelf wel (denk ik).

Volgens mij is dat nl. slechts een kwestie van 4 knelkoppelingen losdraaien en de thermostaat er uit halen zonder deze leiding te knikken.
Dan de boiler omhoog schuiven, de nieuwe er weer in zetten spul weer aan draaien thermostaat er weer in en klaar.

Of heb ik het mis?

suc6

Gerrit Bakker
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #12
Als het goed is, is de prijs van Serviceman ook een onderdeelprijs, alleen een ruwe schatting, die van Gorp nader uitgezocht en exact gespecificeerd.

Verder overleg over de kostprijs valt toch écht buiten de bedoeling van het forum!
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #13
Inderdaad, cv aftappen, en boiler leeg laten lopen door de aansluiting van de inlaatcombinatie.
Daarna boiler eruit tillen, en nieuwe plaatsen.
Water weer erop, cv bijvullen, zaak ontluchten en klaar ben je.
Laat wel eerst alle lucht uit de boiler (sanitairzijdig) alvorens je de ketel in bedrijf neemt.

Suc6
 