Niet genoeg druk op mijn warmwater

Arnold222

  • #1
Hallo ik heb niet genoeg doorstroming op mijn warmwater leiding ( Nefi Ecomline HR Exellent) .
De ingaande druk is 2,5 Bar .
Water is wel warm maar ik zie gewoon dat er te weinig water uit komt in verhoeuding met vroeger.
Henb dat op alle warmwayter kranen die er op aangesloten is ..
Weet iemand wat dat eventueel zou kunnen zijn .
Gr Arnold
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
Koud water wel genoeg druk?
En staat inlaat combinatie geheel open.
 

Arnold222

  • #3
Hallo Henk , ja koudwater druk is goed .
Aan de inlaat combinatie heb ik niet gedraaid , het werkt gewoon al een aantal jaren zo .
Het is eigelijk ineens dat de druk weg is gevallen
Ik moet er wel even bij zeggen dat ik VOOR de Nefit, een RVS tank heb gemaakt die op een Zonne collector aangesloten is .
Dus het " koude " water ( dus die 2.5 bar ) is wat voor verwarmt, wat de Nefit in komt.
Zou het kunnen zijn dat de inlaatcombinatie stuk is gegaan ( na jaren ) dat er te warm water in de zomermaanden binnen komt ?
Zo af en toe kan de druk ook wel oplopen toet 6 Bar , omdat die tank opgewarmt wordt ..
Het kan wel oplopen tot 65 C
Maar het werkt al een aantal jaren zo ..dus denk ik dat het daar misschien niet aan lig .
Kan ik nog wat naar anders kijken ( driewegklep wat vast zit ?)
IK hoor het graag
Gr
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #4
Is dit aangesloten zoals bij een zonneboiler zou moeten? Ik hoop van harte dat de inlaatcombinatie VOOR het zonnevat zit.
Ik ken deze ketel onvoldoende maar er zijn ketels waarvan de doorstroombegrenzer niet tegen heet ingaand water kan.
De driewegklep zit in het CV circuit, heeft geen invloed op de hoeveelheid tapwater (hooguit op het goed opwarmen ervan)
 

Auto-Geen

  • #5
1710719690665.png

De doorstroom begrenzer kan de oorzaak zijn.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
De doorstroom begrenzer kan volgens mij niet ineens anders gaan staan volgens mij.
Ik zou ook eerder de inlaatcombinatie verdenken, waarschijnlijk het terugslagklepje vervormd
door de hogere temperatuur.
 

Auto-Geen

  • #7
Hij gaat niet anders staan maar bij werkzaamheden kan aanslag loskomen wat de afgestelde doorlaat deels blokkeert. Een keer opendraaien en opnieuw afstellen.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
Dat klopt inderdaad, en dat is ook de meest logische oorzaak.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #9
Bestel dan eerst maar een nieuw inregelventiel want als je daaraan gaat draaien is die 9 van de 10 keer lek.

VrGr
 
  • Like
Waarderingen: Lange Herman

Auto-Geen

  • #10
Of een nieuwe O-ring er in.
 

Arnold222

  • #11
Heren , bedankt voor het meedenken .
Ik heb het gevonden ..in de Inlaat combinatie zat veel gruis ? ( bijna dicht ) .
Heb het schoongemaakt en weer in elkaar gezet ..
De ook even het inregel ventiel uit elkaar gehaald en schoon gemaakt.( zat eigenlijk niet veel in )
Om te voorkomen dat hij gaat lekken.. de instel inbus wat afdichtingen kid eraan gedaan ..is meteen goed dicht ..

En nog even voor AvDijk
Voor de zonnen boiler heb ik ook een inlaat combinatie gezet ..
Dus eigenlijk zitten de er 2 in het systeem ..een voor de boiler en in serie daarna ..een standaard in de ketel ..
Volgens mij moet dat dan toch voldoende zijn ??
Of heb je daar een andere mening over ?
Hoor dat dan ook graag weer
Bedankt alvast voor de inzet
Gr
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #12
Aan de topictitel zou je eerder een doorverwijzing naar de uroloog verwachten... :mrgreen:
 
  • Like
Waarderingen: Lange Herman

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu