Aansluiting inductieplaten

Haver

  • #1
Momenteel koken we op een electrisch fornuis dat is aangesloten met
een vijfpolige steker op een wandcontactdoos; van deze doos gaan drie bruine, een blauwe en een geel/groen draad naar de meterkast alwaar ze zijn aangesloten op 3x16 A.
Volgende week gaan we over op inductie-koken, de plaat heeft een
aansluitwaarde van 6,89 kW; uit het aansluitsnoer van de inductieplaat komen de volgende draden: Bruin + zwart (met elkaar verbonden) =L; blauw en wit (met elkaar verbonden) =N; geelgroen en geelgroen (met elkaar verbonden) = aarde. Ik begrijp dat dit in principe twee gropen zijn van 220-230 V.
Daarnaast komt er ook nog een losse oven met een aansluitwaarde van 2,8 kW.

Mijn vraag: kunnen inductieplaat + oven cfm voorschrift beide worden aangesloten op de reeds aanwezige aansluiting van 3x16 A ? (of is dat 380 V ?) Kunnen bv. de drie bruine, de blauwe en de geelgroene draad verdeeld worden over drie wandcontactdozen (twee voor de inductieplaat en 1 voor de oven); op de een of andere manier kan ons huidige fornuis met oven wel direct worden aangesloten mbv een 5-polige steker.

HAVER
 

Toon

  • #2
Zonder merk, typenummer etc beginnen we niets. Meestal is een inductiekookplaat op verschillende manieren aan te sluiten, zie de handleiding.
Verder is het niet toegestaan om van een 3fase groep "normale" wcd's af te takken.
Als je er geen ervaring mee hebt, kun je dit soort klussen beter overlaten aan de vakman, er is een kans dat je kookplaat defect gaat indien verkeerd aangesloten.
Mocht het zo zijn dat de kookplaat alleen op een 2*230V kookgroep aan te sluiten is, dient er nog het één en ander in de groepenkast te worden aangepast. Ook dit is geen werk voor een klusser.

Succes
 

@rie

Specialist Elektra
  • #3
De installatie zal aangepast moeten worden. De inductiekookplaat kan niet zondermeer op de huidige aansluiting worden aangesloten.

Op de kookplaat moeten de blauwe en witte draad los geknipt worden, en ook bruine en zwarte draden moeten los van elkaar aangesloten worden.

De kookaansluiting moet worden verandert in een 2x230 aansluiting,
dwz een van de drie bruine draden moet vervangen worden door een blauwe. Ook in de meterkast zal de kookgroep gewijzigd moeten worden.

Er zit nu een 3 fase kook groep dit moet een 2 fase groep worden.

De oven zal op een nieuw te maken groep moeten worden aangesloten.

Ik raadt aan om een installateur een en ander uit te laten voeren.

Aanpassingen maken in de meterkast is geen werk voor de gemiddelde doe het zelver.

Vgr Arie
 

@rie

Specialist Elektra
  • #4
Toon kan sneller typen als ik
 

Haver

  • #5
De inductieplaat is een Bosch PIE801T01E.

In het installatievoorschrift worden drie aansluit-mogelijkheden genoemd:

1. 220V-240V

Bruin en zwart op L, blauw en wit op N en 2x geelgroen op aarde

2. 400 V 2L-1N

Bruin op L1, zwart op L2, blauw en wit op N en 2x geelgroen op aarde

3. 220V - 240 V 2L-2N

Bruin op L1, zwart op L2, blauw op N1, wit op N2 en 2x geelgroen op aarde

Volgens mij kan ik de 2e mogelijkheid gebruiken met de bestaande installatie (de oven zal ik op een aparte groep aansluiten), of niet ?


Hans Vermaas
 

Gerrit

  • #6
Als je bestaande installatie niet wilt wijzigen is dit een mogelijkheid.

Je mag echter nooit op de zelfde perilex nog een aparte oven aansluiten.
Dus inderdaad een aparte groep aan (laten) leggen.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #7
Als je toch een nieuwe groep voor de oven aan gaat leggen, laat dan gelijk de kookaansluiting aanpassen naar 2x230.
Beter niet het kooktoestel op manier 2 aansluiten omdat je de nul draad zeer zwaar belast op deze manier.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Methode 2 word de nul niet zwaarder belast dan 16A.
de stroom van L1 en de stroom van L2 heffen elkaar gedeeltelijk op de stroom die overblijft vloeit af via de nul.
In het ongunstigste geval gebruik je maar 1 fase welke is gezekert op 16A
en zal al deze stroom door de nul vloeien dus ook maximaal 16A

De magie van een drie fasen net.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #9
Bij methode 2 worden maar twee fasen gebruikt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Ja en?

L1 heft altijd een deel van de stroom van L2 op daar is L3 niet voor nodig.
 

Appeltje

  • #11
Headhunter heeft gelijk...

Werkt ook zo als een fornuis op "3-fasen" aangesloten wordt, L1 is dan bv de oven en L2 de helft van de kookplaten en L3 de andere helft. Het zou wat zijn als je dan dus een probleem hebt als niet alles tegelijk en evenredig verdeelt aan zou staan.

Gr. Ries.
 