Meterkast aansluiting

johan80841517

  • #1
hallo,

In de meterkast van mijn vader zijn garage zijn meerdere (vakmensen) in geweest.

De laatste die aan de meterkast een toevoeging heeft gemaakt is een 3 fase B16 aardlekautomaat voor de elektrische cv installatie.

Ik was toch nieuwsgierig wat ik daar zou aantreffen aangezien ik wat twijfels heb over cv monteurs die aan elektra gaan werken.

In de foto is te zien dat de aansluiting van de hoofdschakelaar twee draden onder één klem zijn gemonteerd naar mijn idee mag dit niet en is dit gevaarlijk?

Wat is hier een passende oplossing voor?

Groet Johan

IMG_3716.jpeg
 

HenkL14

  • #2
Twee draden onder één klem mag in bepaalde gevallen wel.

Er zitten hier prachtige aansluitblokjes boven de hoofdschakelaar die bedoeld zijn om de draden in de meterkast te kunnen verdelen. Ik zie dat daar nog plaats over is en dat is de makkelijkste oplossing.
 
  • Like
Waarderingen: Jackd

johan80841517

  • #3
Die aansluitblokjes heb ik inderdaad gezien maar een 6mm draad met huls past niet in deze blokjes. Het blokje van ABB heeft maar één groot gat en de rest is voor 4mm draad.
 

HenkL14

  • #4
Maar de stugge draden zoals die uit de hoofdschakelaar komen, passen in alle gaten. Zo kun je waarschijnlijk het grote gat vrijmaken voor die draden met huls en alles alsnog via die blokjes aansluiten.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #5
(lekker voor niks aan het schrijven, want Henk was sneller)
Als twee onder één klem mag, dan moeten die twee wel hetzelfde zijn, dat is hier niet het geval

Volgens mij zit er bij 2 van de 4 verdeelblokken al een draad met huls.

optie:
aftakblok (en dan 4 stuks)
 

HenkL14

  • #6
Haha sorry Jack ;)

Ik heb zelf de ervaring dat ook zo'n draad met huls nog in de kleine openingen past. Alleen moet de huls dan wel iets beter rond gemaakt worden. Niet knippen maar van twee kanten iets knijpen met een combinatietang bijvoorbeeld. Dan schroef goed uitdraaien (wel opletten dat de schroef er niet uit valt) en dan past het meestal net wel.

Disclaimer: dit advies is niet alleen onprofessioneel maar ook gevaarlijk. - mod
 
Laatst bewerkt door een moderator:

johan80841517

  • #7
Kort samen gevat een ander verdeel blokje dat wel past voor 6mm of draden vervangen voor 4mm die passen op abb blokje?
 

HenkL14

  • #8
Jack doelt op een andere oplossing.

De verdeelblokjes die er nu zitten zijn er niet in een andere uitvoering. Er zijn andere aftakblokjes waarmee je wel veilig twee draden op één klem kunt aansluiten.
Die zou je kunnen gebruiken op de hoofdschakelaar.

Ik ben alleen bang dat dat met het deksel van de meterkast niet helemaal lekker gaat uitkomen vanwege de ruimte.

Maar misschien heeft Jack bijvoorbeeld andere ervaringen :)
 
  • Like
Waarderingen: Jackd

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #9
HenkL14 schreef:
maar van twee kanten iets knijpen met een combinatietang
Dat doet Pico Bello BV. Je helpt zo heel de persing om zeep. Zeer gevaarlijk advies.

Voor dit doel zijn er gewoon 6 kant krimptangen en dan past 6 mm2 wel in de aansluitklemmen.
 
  • Like
Waarderingen: Sander 1972 en johan80841517

johan80841517

  • #10
Dan ga ik zo’n tang bestellen de tang die ik heb is 4 kanten.

En dan zal ik het netjes opnieuw aansluiten.
 

Auto-Geen

  • #11
Vonken_trekker schreef:
Dat doet Pico Bello BV. Je helpt zo heel de persing om zeep. Zeer gevaarlijk advies.
Kan je uitleggen waarom dit gevaarlijk is?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #12
Je maakt op deze manier weer ruimte in de adereindhuls. Of de draadjes breken alsnog af, waardoor de interne weerstand toeneemt.
 
  • Like
Waarderingen: johan80841517

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #13
Precies dit. Een krimptang is ontworpen om een bepaalde adereindhuls zo te persen dat de adertjes goed op elkaar zijn gedrukt. Ga je er met een tang nog aan klooien dan komen de adertjes losser te zitten met als gevolg een hogere overgangsweerstand. Niet voor niets wordt er bij adereindhulzen vermeld dat voor eenmalig gebruik zijn ( 1x persen en verder vanaf blijven).
 
  • Like
Waarderingen: johan80841517

johan80841517

  • #14
Even getest met de nieuwe tang en dat past het in een blokje van ABB meterkast.

Dank je wel.

6EA08D54-5393-4CD9-8D03-51EE6350C099.jpeg
 