Aansluiting ATAG kookplaat

Olafski

  • #1
Hoi :)

Allereerst mijn excuses als dit in het verkeerde forum staat, ik twijfelde tussen deze en Elektrisch.

Ik heb een (2e hands) ATAG H12..D kookplaat gekocht (inductie), die ik aan wil sluiten in mijn keuken. In de keuken is een Perilex-wandcontactdoos met volgens mij een 2-fase aansluiting aanwezig.

Aan de kookplaat zit een snoer (1.5 meter ofzo, 1x bruin, 1x blauw, 2x zwart en 1x groen/geel) en ik heb er een losse Perilex stekker bij.

In de handleiding staan 4 mogelijke aansluitingen, te weten:
- 1 fase (1N ac 230V)
- 2 fase (2-2N ac 230V)
- 2 fase (2-1N ac 230/400V)
- 3 fase (3 ac 133/230V)

Ik neem aan dat ik de 2e mogelijkheid moet hebben. Met een multimeter kan ik erachter komen welke van de punten op mijn wandcontactdoos fase zijn en welke nul (neem ik aan, ik heb zo'n ding nog nooit gebruikt maar dat gaat wel lukken). Nu vraag ik me echter af, maakt het uit welke van de 2 fases aan welk fasedraadje gaat en welk van de 2 nul aan welk nuldraadje? Met andere woorden, wanneer ik fasedraden in de fase-contacten steek en nuldraden in de nul-contacten, is dat dan voldoende?

Ik heb gehoord dat een inductieplaat direct kapot is wanneer ik dit verkeerd doe, dus dat zou ik liever niet doen ;)

Bij voorbaat dank voor jullie reacties!
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Dit is al meerdere keren op het forum aanbod gekomen.

Probeer maar eens hier met inductieplaat te zoeken.

Onder Elektrisch, verlichting en ventilatie zoeken
 

Fiesiekus

  • #3
In de eerste plaats dient er een fornuisgroep in de meterkast te zitten, controleer dat eerst even. Dan beter even de Perilex openschroeven om te kijken waar de draden (kleuren) zitten; meten met een multi-meter is niet echt betrouwbaar nl.
 

Olafski

  • #4
Okay, openschroeven ga ik even doen. Die groep in de meterkast zit er inderdaad, een knopje die 2 groepen verbindt.

[edit:]
De bovenste 2 gaten hebben een blauwe draad, de onderste twee hebben een bruine draad en de middelste een geel/groene. Dit alles was volgens mij naar verwachting ;)
[/edit]
 

Fiesiekus

  • #5
Goed, dan volgens schema 2F - 2N aansluiten
 

Olafski

  • #6
Sorry voor nog een vraag, maar de blauwe zijn de fase dan toch? (wil het graag even zeker weten ;))

[edit]
sorry, dit heb ik in de FAQ kunnen vinden.. bruin = fase
[/edit]
 

Fiesiekus

  • #7
Neen, de blauwe is de nul (2x). Lees even het sticky over electriciteit op dit forum. De fasen zijn de bruine draden.
 

Olafski

  • #8
Nog een vraag dan; maakt het uit welk van de fasedraden van m'n kookplaat ik aansluit op welke fasedraden van het stopcontact of zijn deze uitwisselbaar? Idem met de nuldraden.

Ik heb het iedereen gevraagd die ik ken die hier verstand van heeft, maar niemand wist het zeker..
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Dat maakt niets uit.De nullen komen op dezelfde rail uit en zijn niet beveiligt.
De fasen kunnen van verschillende fasen komen maar tov de nul blijft dat 230v dus ook geen probleem.
Bij uitval valt normaal of alles uit of alleen de fase met de fout de nul blijft ingeschakeld totdat de andere fase wegvalt of todat de gebruiker de automaat afschakeld.
 

Olafski

  • #10
Het is gelukt, allen hartelijk dank!
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #11
Bedankt voor de terug melding.

Fijn kook plezier.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu