400V wandcontactdoos aansluiten

JohanZ

  • #1
Hallo,

In verband met de aanschaf van een kloofmachine heb ik een krachtstroomaansluiting nodig.
Gelukkig bevindt er zich al een inbouwdoos in de schuur met bedrading (5-polig) dus alleen nog een 400V inbouwcontactdoos aansluiten.
Deze bedrading bestaat uit aarde/blauw/bruin/2x zwart.

Nu las ik op internet de tekst " De drie fasedraden kunnen ook alleen zwart van kleur zijn. Als dit het geval is, zorg er dan voor dat de drie fasedraden op de juiste aansluitingen, bij de male en female stekker, worden verbonden. "

In plaats van grijs en zwart heb ik dus 2x zwart, maakt het bij de contactdoos dan uit welke van de zwarte in L2 komt en welke in L3?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Ja en nee.
Als je niet mogelijkheid hebt om de richting van het draaiveld te meten, dan is het de machine aansluiten, loopt deze dan verkeerd om, dan willekeurig 2 fasedraden omwisselen.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #3
Niks meer aan toe te voegen!

Draaiveld meten kan niet met de standaard spanningsmeters die veel hobbyisten hebben dus ik denk dat TS het gewoon moet uitproberen inderdaad. Is ook niets mis mee.
 

JohanZ

  • #4
Okay bedankt, heb er niet veel zin in dat als ik de machine aan zet er in de kloofmachine een plof klinkt vergezeld van een rookwolk(je). :lol:

Maar kun je bij een kloofmachine zien of er iets verkeerd om gaat of tzt met een ander apparaat testen?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
Als het draaiveld verkeerdom is dan zal de kloofbeitel / plank stil blijven staan ipv bewegen. Als dat gebeurt dan dus de fasedraden wisselen.

Je kunt het met iedere elektromotor uitproberen. Ook voor zaagmachines, boormachines, takels etc.

Of van iemand een duspol lenen waarmee je het draaiveld kunt meten.
 
  • Like
Waarderingen: JohanZ