Koken op 400V goedkoper dan 230V?

Hijdoethetnog

  • #1
Enkele vragen over het aansluiten van een inductie kookplaat van 7200 Watt:

Op het schema van de plaat staan 3 aansluit mogelijkheden:

1P + 1N 230V (te zekeren met 1x 35 amp.)
2P + 2N 230V (te zekeren met 2x 16 amp.)
2P + 1N 400V (te zekeren met 2x 16 amp.)

Klopt mijn volgende aanname:

7200Watt / 230V = 31 ampère vergeleken met
7200Watt / 400V = 18 ampère

Dan is koken op 400V goedkoper qua stroomverbruik?

Is 2P + 1N (400V) wel gebruikelijk?

Vr gr. Toine
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Je betaald voor de arbeid die verricht word.
7200Watt blijft 7200 watt zowel op 230v als op 400v.
En die 7200 watt betaal je.

2p 1n 400v word weinig gebruikt omdat bij 400v 3 fasen een veel betere aansluiting is.
2p 2n is gebruikelijk in woningen waar geen 400v voorhanden is.
 

Hijdoethetnog

  • #3
Dank voor je antwoord. Ik heb nu de keuze uit
2F + 2N 230V of
2F + 1N 400v
Heeft 1 van die 2 de voorkeur? Zo ja waarom?

(Het perilex contact is volledig bedraad en in de groepenkast zit een drie fase kookgroep) Dus ik kan die keuze nu nog maken, wat te doen?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #4
Als je een driefase-kookgroep hebt, dan moet je het schema 2F + 1N 400v gebruiken, want je hebt maar één nul in je Perilex-doos. 2F + 2N kan dus niet.
 

Hijdoethetnog

  • #5
Mijn perilex bevat 5 aders natuurlijk kan ik 1 (F) bruine ader om kleuren naar (N) blauw! Dus kan ik wel kiezen uit die twee opties die ik noem. Wel nu, welke optie is nu het best en waarom? 230V of 400V?

Bedankt voor het advies,
Toine
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #6
Dan zou je ook je kookgroep moeten vervangen en opnieuw een planning moeten maken over de verdeling van de groepen over de fases.

De 2X230 V kookgroep is een (nood-)oplossing om bij een enkelfase-aansluiting toch elektrisch te kunnen koken. Je hebt een driefase-aansluiting en dito kookgroep. Het heeft geen enkel nut om dat te veranderen.
 

Hijdoethetnog

  • #7
Laat ik mijn vraag anders stellen, (vergeet even alle eventuele hardware matige aanpassingen)

Heeft een kookplaat op 2F 400V voordeel op een kookplaat op 2F 230V (wordt de kookplaat op 400V eerder warmer bijvoorbeeld?)


Diverse quotes verwijderd, ze zijn overbodig omdat de tekst er net boven staat, mod.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #8
Het maakt totaal niet uit. De twee helften van je kookplaat werken allebei op 230V. Bij een driefase-aansluiting kan de nul gedeeld worden, bij een enkelfaseaansluiting is dat niet mogelijk en heb je twee nuldraden nodig. Op de werking of het verbruik van je toestel heeft het geen invloed.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #9
2f 400v heeft de voorkeur omdat de belasting dan tenminste over twee fases verdeeld wordt. Als je een 3x25A hoofdaansluiting hebt en de kookplaat enkelfasig aansluit, zit je al snel aan die 25A.
Voor de werking van de kookplaat maakt het verder, zoals gezegd, geen enkel verschil.
 

Hijdoethetnog

  • #10
Okee mensen dank voor het meedenken en de tips.

Groet,
Toine
 