Hager groepenkast ombouwen van 230 naar 400v

NWullems

  • #1
Hallo allemaal,

Omdat ik krachtstroom naar mijn garage wil laten aanleggen, heb ik zitten kijken hoe ik dit het beste kan doen.
Mijn huis is uitgerust met een Hager groepenkast welke geschikt is voor 230v (zie foto).


Nu is mijn idee om het volgende te laten doen:
  • 1. De beltrafo te verwijderen, deze wordt niet gebruikt.
    2. De hoofdschakelaar 1x40A te vervangen voor een variant van 3x40A
    3. Een tweede groepenkast links naast de huidige te hangen met een krachtgroep.
    4. De aansluiting laten aanpassen van 1x35A naar 3x25A
    5. De drie huidige groepen op ieder een aparte fase aansluiten.

Mijn vragen:
  • A: is dit de juiste manier?
    B: Zou de tweede groepenkast ook in de garage gehangen mogen worden? Dus vanuit de hoofdschakelaar rechtstreeks naar de garage?

Alvast bedankt voor jullie reacties.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
A: ja, B: nee, niet zonder meer.
 

NWullems

  • #3
Wat is er nodig voor optie B?
  • Aarding? Kan hiervoor een kale draad naar de aardpen van het huis worden getrokken? (Garage staat tegen het huis aan.
    Afzekeren? Dan kom ik mogelijk in de knoei met de selectiviteit.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Een aparte voorziening voor aarde is niet nodig en wenselijk. Gewoon de aarde aansluiten vanaf de krachtstroom contactdoos, via de krachtstroomkabel op de aardrail in de groepenkast.
Voor een decentrale groepenkast (onderverdeler) krijg je idd te maken met seletieve voorzekering, waardoor zwaardere hoofdzekeringen nodig zijn, die weer extra vastrecht gaan kosten.
 

Peter_H

  • #5
Heb je ook gedacht aan een 4 polige ALS voor je krachtgroep?
Rechtsonder in je verdeelkast naast de beltrafo, is dat een kookgroep? Als je overstapt naar een hoofdaansluiting van 3x25A lijkt me die kookgroep + de drie naastgelegen groepen erg veel voor één fase.
 