Ketelman op 29 November 2005, 20:37   Zonneboiler systemen
Collega's vakidioten (in de beste zin van het woord Wink )

Wie van jullie heeft ervaring met aanleg en inbedrijfname van zonneboiler systemen?
Het is niet zo zeer een merkgerichte vraag maar meer een algemene vraag.
En ja: ik weet dat de zonneboiler tijd zowat voorbij is.

  1. Als jullie een zonneboiler systeem aanleggen, wat is de voordruk van het expansievat dat jullie toepassen?
  2. Hoe bepalen jullie de voordruk die het vat moet hebben en welke
    formule houden jullie aan voor berekenen van de expansievat inhoud?
  3. Worden er bij de door jullie aangelegde installaties zon-
    instralingssensoren toegepast of werkt het op temperatuur verschil
    tussen paneel en retour van het buffervat? (warm water/tussen
    medium vat)
  4. Welke van de de volgende systemen komen jullie het meeste tegen en
    welke voor en na delen zie je erbij......systeem onder druk gevuld met
    antivries of een leegloop systeem waarbij de panelen leeglopen als het
    niet in bedrijf is)
  5. Vinden jullie de investering van een zonneboiler systeem de moeite
    waard of brengt het totaal zijn geld niet op?
Ben erg benieuwd naar de antwoorden, ben niet ge´nteresseerd in merken en ook niet in elektro zonnepanelen (sorry elektro boys).

Klusservice Klusidee
Klusservice Klusidee

Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen


Chathanky
Specialist Elektra/CV

Geregistreerd op
23-9-2005
Berichten: 7453

Zeist
Chathanky op 29 November 2005, 21:13  
Ga je er zelf een plaatsen Ketelman Wink .

Punt 1 en 2 zullen toch niet afwijken van een cv systeem, die voordruk is er alleen om de expansievat op het hoogteverschil te corigeren om zo het nuttig rendement te vergroten.

Punt 3 heb ik van lezen. Dit werkt wat ik hiervan weet alleen op temperatuursverschil van het tapwatertemperatuur van de boiler en de collectortemperatuur, als er een positief verschil is van enkele graden gaat de pomp circuleren om het vat te verwarmen, komt de temperatuur boven de meestal 80 graden loopt de collector leeg om koken te voorkomen.

Punt 4 weet ik alleen dat bij de nieuwere systemen altijd een leegloopsysteem wordt toegepast voor, nadelen en wat je het meeste tegenkomt kan ik niks over vertellen, ik ben geen zonneboilerspecialist.

Punt 5 kun je van fanatieke zonneboilerbezitters terug vinden, die houden dit nauwjeurig bij. Kwa terugverdienen is dit sneller dan zonnestroom, houd me ten goede, ik meen 6 jaar.

Hier is nog wel een link met veel info en verwijzingen.
Chathanky
Specialist Elektra/CV

Geregistreerd op
23-9-2005
Berichten: 7453

Zeist
Chathanky op 29 November 2005, 21:27  
Ik verdiep me graag in alternatieve energie en heb veel van deze sites bekeken. Het is redelijk onafhankelijk, en hij heeft een ongezoute mening over het nut hiervan die ik wel kan delen.
Arnoldmr2


Geregistreerd op
17-6-2005
Berichten: 93
Arnoldmr2 op 29 November 2005, 21:39  
  1. Expansievat alleen nodig bij druksysteem, wordt tegenwoordig niet veel meer gebruikt.
  2. Zie 1.
  3. Zie chathanky
  4. Meeste systemen zijn leegloopsystemen, heeft een aantal voordelen:
    - Minder onderdelen nodig (expansievat);
    - Geen kookproblemen;
    - Geen speciale vloeistof nodig of pomp om systeem te vullen.
  5. Linkje van chathanky. Leuke site trouwens Idea

Gr Arnold
Chathanky
Specialist Elektra/CV

Geregistreerd op
23-9-2005
Berichten: 7453

Zeist
Chathanky op 29 November 2005, 21:49  
Het leegloopsysteem is een open vat die door de pomp wordt opgepompt door de collectoren via de wisselaar weer terugloopt in het vat, bij stoppen van de pomp loopt de collector weer leeg in het vat.

Of heb ik dit fout?
Arnoldmr2


Geregistreerd op
17-6-2005
Berichten: 93
Arnoldmr2 op 29 November 2005, 21:51  
Nee, je hebt het niet fout. Wink
Ketelman
Specialist Verwarming

Geregistreerd op
29-7-2005
Berichten: 1016
Ketelman op 29 November 2005, 21:53  
Ik ben het arnold eens als hij zegt minder onderdelen (minder installatiewerk, minder dingen die kapot kunnen en gewoon minder aanschaf kosten) maar dat "minder kans op koken" is me niet echt duidelijk.
Persoonlijk zou ik zeggen juist sneller koken want als de installatie in bedrijf is is het zo goed als drukloos en kookt het dus bij 100 graden.
Als de installatie is gevuld met antivries staat het onder druk (tot max 6 bar) en kookt het dus bij een hogere temperatuur (bv 130 graden).
Hoe zit dat dan met minder kans op koken?

Chathanky schreef:
Ik verdiep me graag in alternatieve energie
Ervaring met warmtepompen?

Chathanky schreef:
Punt 4 weet ik alleen dat bij de nieuwere systemen altijd een leegloopsysteem wordt toegepast voor, nadelen en wat je het meeste tegenkomt kan ik niks over vertellen, ik ben geen zonneboilerspecialist.

Er worden toch nog steeds druk systemen geplaatst of is het zo dat in de woningbouw alleen leegloop systemen worden geplaatst en daarbuiten druk?


Laatst aangepast door Ketelman op 29 November 2005, 21:56, 1 keer bewerkt
Chathanky
Specialist Elektra/CV

Geregistreerd op
23-9-2005
Berichten: 7453

Zeist
Chathanky op 29 November 2005, 21:59  
Het kookpunt is onder druk hoger maar op warme dagen niet afdoende.

Warmtepompen, de omgedraaide koelcompressor.
Wel wat maar niet tot in de details, we hebben er verschillende staan.
Chathanky
Specialist Elektra/CV

Geregistreerd op
23-9-2005
Berichten: 7453

Zeist
Chathanky op 29 November 2005, 22:07  
Zou mischien best nog wel kunnen dat ze nog wel gemaakt worden, ik ben ze eigenlijk niet meer tegen gekomen.

Zelf heb het idee wel eens gehad om er een te plaatsen, het huis ligt ideaal op de zon, info die ik heb opgevraagt ben ik alleen het leeglooptype tegengekomen.
Arnoldmr2


Geregistreerd op
17-6-2005
Berichten: 93
Arnoldmr2 op 29 November 2005, 22:07  
Ketelman schreef:
Ik ben het arnold eens als hij zegt minder onderdelen (minder installatiewerk, minder dingen die kapot kunnen en gewoon minder aanschaf kosten) maar dat "minder kans op koken" is me niet echt duidelijk.
Persoonlijk zou ik zeggen juist sneller koken want als de installatie in bedrijf is is het zo goed als drukloos en kookt het dus bij 100 graden.
Als de installatie is gevuld met antivries staat het onder druk (tot max 6 bar) en kookt het dus bij een hogere temperatuur (bv 130 graden).
Hoe zit dat dan met minder kans op koken?

Bij druksystemen blijf je doorverwarmen, omdat er altijd vloeistof in de collectoren zit, bij leegloopsystemen stopt de pomp met draaien als de boel te heet wordt (meestal zo'n 85 graden) en zit er geen vloeistof meer in de collectoren! Kan het ook niet gaan koken. Wink
Ketelman
Specialist Verwarming

Geregistreerd op
29-7-2005
Berichten: 1016
Ketelman op 29 November 2005, 22:18  
Aha, dus de collectoren lopen leeg als het systeem uit staat en kan daardoor niet bevriezen.
Maar het loopt ook leeg als het te heet kan worden.
Maar is daardoor je rendement niet lager want als er veel zon opbrengst is loopt je temperatuur snel op tot boven de 85 graden, een druk systeem blijft dan bufferen maar een leegloop systeem stopt dan.....is dat niet " een gemiste kans"??
Ketelman
Specialist Verwarming

Geregistreerd op
29-7-2005
Berichten: 1016
Ketelman op 29 November 2005, 22:20  
Chathanky schreef:
Zou mischien best nog wel kunnen dat ze nog wel gemaakt worden, ik ben ze eigenlijk niet meer tegen gekomen.

Zelf heb het idee wel eens gehad om er een te plaatsen, het huis ligt ideaal op de zon, info die ik heb opgevraagt ben ik alleen het leeglooptype tegengekomen.


ze worden zeker nog gemaakt.
Chathanky
Specialist Elektra/CV

Geregistreerd op
23-9-2005
Berichten: 7453

Zeist
Chathanky op 29 November 2005, 22:25  
Dan verkies je toch een groter boilervat, de opmerking klopt wel, maar er zit wel een grens aan, en ik denk dat bepaalde onderdelen een hekel hebben aan een temperatuur van boven de 90 graden.

kwa keuringseisen zal je dan ook richting het stoomwezen moeten zitten wat ook weer extra kosten met zich mee brengt.
Ketelman
Specialist Verwarming

Geregistreerd op
29-7-2005
Berichten: 1016
Ketelman op 29 November 2005, 22:27  
Quote:
kwa keuringseisen zal je dan ook richting het stoomwezen moeten zitten wat ook weer extra kosten met zich mee brengt.


omdat er druk op staat? of combinatie van druk en mogelijk hoge temperatuur?
Wat je zegt klopt natuurlijk bij heet water ketels en hoge druk stoom ketels maar bij zonne boilers?
Arnoldmr2


Geregistreerd op
17-6-2005
Berichten: 93
Arnoldmr2 op 29 November 2005, 22:28  
De schade bij koken is een kans die je heel graag wil missen.
Ondanks dat je inderdaad wat potentiele warmte-energie laat lopen is een leegloopsysteem bedrijfszekerder juist omdat je het hele kookprobleem voorkomt. Bij druksystemen zie je vaak ook grotere boilers (200+ l) om meer energie op te kunnen slaan. Grotere boilers zijn duur, moeilijker te plaatsen en ook lastiger te isoleren.
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren
Pagina 1 van 2
Ga naar pagina   Volgende

Klusadvies: Zonneboiler systemen

Klusadvies: Zonneboiler systemen
Gerelateerde onderwerpen Reacties Laatste Bericht
Ervaringen hout gestookte cv systemen 9 23 April 2008, 12:07
Geen nieuwe berichten Twee CV systemen weer koppelen 8 21 Maart 2016, 12:52
Geen nieuwe berichten Lekkage zonneboiler 17 05 Mei 2016, 23:26
Geen nieuwe berichten Plek zonneboiler 1 29 Februari 2012, 15:10
Geen nieuwe berichten Zonneboiler piept 4 04 April 2011, 08:07
Geen nieuwe berichten Zonneboiler en cv ketel 5 22 December 2015, 21:37
Vloerverwarming en zonneboiler 8 29 Oktober 2007, 12:13
Geen nieuwe berichten Zonneboiler bouwen 15 13 April 2012, 12:17