Vraag over Atag systeem Luigjes (zonneboiler)

Chathanky

  • #21
In vochtige buitenlucht zit ook zeer weinig kalk. :mrgreen:
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #22
Heb je niets beters te doen dan anderen afkatten ?
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #23
Hmm ik weet niet hoe je aan die kalk in de buitenlucht komt ,maar als je de maximale oxidatie tijdens een volledige verbranding niet snapt ,denk ik dat je weinig scheikunde/verbrandingstechniek lessen hebt gevolgd
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #24
De afzetting bij dergelijke branders is geen kalk maar oxidatie.
Dat geeft een kalk kleurige afzetting en komt mede door de ph waarde van de condens.

De oude modellen Luigens zonneboilers hebben inderdaad een behoorlijke vervuiling in de branderruimte en dat komt zeker niet door een verkeerde gasafstelling.

Dit hoort gewoon bij het type toestel en er zijn meer merken en typen die dat hebben.
 

Chathanky

  • #25
De oude luigjes waren uitgevoerd in rvs.
Het gaat hier over het model van het jaar 2000, uitgevoerd met een Atag ketel
Die vervuiling komt niet door oxidatie mag je toch wel aannemen.
over het oude systeem voor overnamen van Atag zal je weinig terug vinden.
 

Chathanky

  • #26
Waneer vindt dit pendelen plaats?
Als je boiler net niet op temperatuur is moet de ketel bijverwarmen.
Die hoeft daar niet z`n best voor te doen en kan waarschijnlijk zijn warmte niet goed kwijt.
Pendelen kan het gevolg zijn.
Maar wat noem jij pendelen?

Het kreunen kan komen van de modulerende driewegklep. Maar ja, moeilijk waarneembaar achter het scherm hier. :wink:
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #27
Bij Verbranding van aardgas onstaat altijd waterdamp
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #28
Chathanky schreef:
Waneer vindt dit pendelen plaats?
Als je boiler net niet op temperatuur is moet de ketel bijverwarmen.
Die hoeft daar niet z`n best voor te doen en kan waarschijnlijk zijn warmte niet goed kwijt.
De TS zegt dat zijn CV installatie niet op temp komt en niet zijn boiler :mrgreen:
 

Chathanky

  • #29
1,2 en 4 meldingen van de ketel hebben betrekking op het tapwaterverwarming.
In die tijd zal de cv het moeten doen zonder.

Dergelijke systemen zijn heel lastig van afstand op te lossen tenzij je ze kan dromen. :mrgreen:
De meeste monteurs komen ze maar zelden tegen voor storing of onderhoud.
 

Fborden

  • #30
Vanochtend is een monteur geweest. Het ploffende geluid bij het opstarten en steeds opnieuw opstarten lag aan de afstelling van het gasventiel. Dit is nu geregeld en lijkt beter, maar de CV had het meeste problemen om wakker te worden in de ochtend dus morgenochtend weet ik meer.

Blijft een probleem over namelijk dat de ketel het huis niet echt warm krijgt. De monteur gaf aan dat het probleem met deze ketel is dat in de zomer de zonneboiler het water goed verwarmt maar dan geen warmwater nodig is voor verwarming van het huis en dat in de winter wanneer je verwarming nodig hebt de brander eerst een groot deel van de boiler moet opwarmen voordat het huis echt goed warm kan worden. Mijn vraag in deze is hoe HR is een dergelijk setup want de brander draait de hele dag om het huis ook maar een graadje warmer te krijgen. Zo is ie nu al de hele ochtend bezig om de woonkamer van 18 graden naar 18,2 te krijgen. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Ik zou het liefst een nieuwe ketel plaatsen maar heb hier geen geld voor op het moment.

Adviezen hoe mijn huis warm te krijgen zijn welkom.
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #31
De belasting al gemeten via de gasmeter? Bij een verstopte wisselaar kan je afstelling ook ander lijken, en ploffen bij opstarten veroorzaken.
 

Chathanky

  • #32
Adviezen hoe mijn huis warm te krijgen zijn welkom.
Door eerst je 1,2,4 melding op te lossen.
Je ketel warmt enkel je tapwater op (met pendelend gedrag en dat schiet niet op) en je cv staat dan maar te wachten waneer hij eens aan de beurt komt.
De ketel afstellen was dus 1 maar je uiteindelijke probleem is niet opgelost.
Je had dit even moeten aangeven aan de monteur.
De tip van arie 1 is een hele goeie. De drukverlies over je ketel maken is een eenvoudige methode om er achter te komen of je wisselaar of branderbed niet vervuild is.

Een Atag select monteur zou jou systeem moeten kunnen dromen. Die komt daar best uit.
Wat ik al eerder aangaf is het geen systeem waar iedere monteur kaas van gegeten heeft.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #33
Je zou ook kunnen kijken waarom de ketel de boiler zovaak staat op te warmen.
is er echt zoveel verbruik van ww ?
warmteverlies ww-boiler door defecte regeling zonepanelen ?
lekkage ww installatie waardoor steeds koudwater bijgevoegd wordt ?

je zou ook eventueel om te testen de ww functie even kunnen uitschakelen en kijken of cv dan wel goed op temperatuur komt .
 

Fborden

  • #34
Het pendelen is over na het bezoek van de monteur. Maar warm krijgt de CV het niet.

Wie weet een goede Atag monteur in de buurt van Dronten. Ik heb de door Atag aanbevolen monteur over de vloer gehad maar die had er echt geen verstand van. De monteur van vandaag had dan in ieder geval nog wat kennis in huis. Ik hoor het graag.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #35
Waarom krijgt de ketel de cv niet op temperatuur ?

wat is de aanvoer temperatuur van de cv ?
wat is de retourtemperatuur ?
worden alle radiatoren goed warm?
heeft de ketel het vroeger wel goed gedaan?
is het gasverbruik minder geworden dan voorheen ?
 

Chathanky

  • #36
Op de site van atagverwarming.nl staan de dealers bij uw in de buurt.
 

Fborden

  • #37
Wat is de aanvoer temperatuur van de cv ?
de voet temperatuur van de stooklijn staat op 40 graden
wat is de retourtemperatuur ?
ik heb hem nu ingesteld op 90 graden
worden alle radiatoren goed warm?
niet heel warm. Zijn allemaal ontlucht
heeft de ketel het vroeger wel goed gedaan?
Ik woon sinds 3 jaar in dit huis en het is altijd moeilijk geweest het huis warm te krijgen maar nu is het wel heel erg.
is het gasverbruik minder geworden dan voorheen ?
Niet echt
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #38
Ik ga heel sterk denken aan een niet goed werkende 3wegklep!
Iemand het met mij eens?
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #39
Neesje schreef:
Ik ga heel sterk denken aan een niet goed werkende 3wegklep!
Iemand het met mij eens?
Dit toestel heeft geen 3-wegklep.

TS heb je of de monteur al gekeken naar wat ik zei?
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #40
Klep of de zonepanelen staan de buitenlucht op te warmen :mrgreen:

ik ken het systeem niet ,maar normaal gesproken worden de zonepanelen uitgeschakeld als er niets te verwarmen valt om te voorkomen dat ze energie gaan vernietigen . misschien is dat het probleem , waardoor de boiler afkoelt en de ketel steeds op ww staat.

maar het ging mij eigenlijk meer om de actuele temperaturen wat de ketel maakt , niet wat er ingesteld staat
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu