Warmwater uit mijn nefit topline aquapower hrc

Chris10a

  • #1
Sinds kort hebben wij een nieuwe ketel een nefit topline aquapower hrc. Nu heb ik een probleem als ik warm water wil dan word het water eerst 62 graden en zakt dan af naar 36 graden. Waarom blijft mijn water niet warm? We hebben de doorvoer al gezet op 7l/m en nog hetzelfde probleem.
 

Red

  • #2
Springt hij wel aan terwijl je aan het tappen bent?

Heb je dit gemeten achter een thermostaatraan?

Afhankelijk van het precieze type (je hebt geen Plus uitvoering) kan hij 8 tot 12.5 liter/m van 60grc leveren.

Het ea is ook afhankelijk of je tapwaterbedrijf "Comf" of "Eco" of "uit" hebt staan.

Het ketel vermogen kan je ook instellen, maar volgens mij is dat niet van invloed op het tapwater vermogen.
 

Chris10a

  • #3
Ik heb de temperatuur gemeten op de keukenkraan geen termostaatkraan dus.

De ketel gaat wel branden op de warmwaterstand. Hij stond eerst op 12,5 liter per minuut dit hebben wij veranderd in 7.
Wij hebben geen plus uitvoering.

Het tapwaterbedrijf staat op comf.
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #4
Ook geen thermostaat kraan ergens in de woning? Die kan voor bijmening zorgen.
 

Chris10a

  • #5
We hebben de thermostaatkranen eraf gehaald en daar andere kranen opgeplaatst nog steeds hetzelfde probleem
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Hoeveel liter water komt er uit de kraan tijdens die meting?
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #7
Is (rijdens de installatie) de boiler wel goed ontlucht?
Als je de bemanteling eraf neemt, zie je aan de boven aan de boiler een ontluchtertje zitten.
Deze moet je met de hand ontluchten.

suc6
 

Red

  • #8
Als ik het goed begrijp, krijgt de ketel de boiler wel op temperatuur, maar zodra deze leeg is, ontbreekt het vermogen om het water bij 7-12.5 l/m tot 60grc te stoken.

Ik zou niet weten (als leek) hoe je het moet controleren, maar ik krijg het gevoel dat de ketel niet zijn maximale vermogen leverd. Ik heb zelf de 30kw plus uitvoering en deze haalt zijn specificaties zonder problemen.

Je kan zelf het ketelvermogen instellen, maar volgens mij beïnvloed dit alleen het CV vermogen en niet het tapwater vermogen.

Nog een vraag, als hij gaat stoken in tapwater bedrijf, moduleerd hij dan naar 100%... Als je het info menu ingaat, terwijl hij zijn lege (koude) boiler staat bij te warmen, dan geeft hij aan 100% modulatie in tap water bedrijf, pas wanneer de boiler bijna op temperatuur is, neemt hij weer gas terug en gaat weer even later naar CV bedrijf.
 

Chris10a

  • #9
De boiler is goed ontlucht en hij geeft ongeveer 7 liter per minuut.

Als hij brand op tapwater dan geeft hij 114% mod aan in tapwaterbedrijf. Je ziet dan ook in het schermpje dat de water temperatuur 38 graden is zodra de kraan dicht gaat loopt deze weer op.
 

Red

  • #10
Ik vindt het echt raar, die 114% klopt, dat doet de mijne ook als hij maximaal moet bijwarmen, bv als de douche aan staat.

Het enige hoe knullig ook wat ik kan bedenken is, dat misschien de warm en loud water aansluitingen omgedraaid zijn, waardoor het koude water te kort in de boiler verblijft om op te warmen.

- Meest rechtse aansluiting onder de ketel = koudwater (dn15)
- Tapwater (warm) aansluiting = zit links van de koudwater aansluiting (dn15)

Wat is de ionisatie stroom eigenlijk ongeveer bij maximale modulatie en welk ketel vermogen heb je?

https://nefit-nl.resource.bosch.com...ie_instructies/cv_ketels/instaltoplinehrc.pdf
 

Chris10a

  • #11
De waterleidingen zittten goed.
Ionisatie is 40 bij vol modulatie.

Waar vind ik het ketelvermogen, wij zijn ook maar een leek op dit gebied.

Wij hebben nu ontdekt dat als je warm water vraagt dan worden de verwarmings buizen warm misschien de driewegklep??
 

Chris10a

  • #12
De ketel is een topline aquapower hrc 30/ cw5
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #13
Chris10a schreef:
Wij hebben nu ontdekt dat als je warm water vraagt dan worden de verwarmings buizen warm misschien de driewegklep??
Ik ken dit toestel niet dus ik weet niet of er een driewegklep inzit maar u heeft wel de oorzaak van uw probleem gevonden.
 

Red

  • #14
Ik neem aan dat je bedoeld dat direct bij de ketel de CV buizen warm worden bij tapvraag.

Dan is hij dus zeer waarschijnlijk toch verkeerd aangesloten helaas.

Die apparaten worden af fabriek getest,dus het lijkt me erg onwaarschijnlijk dat de fout in in het appraat zit. Toch maar even de installateur laten komen.
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #15
Al heb je de ketel nog zo verkeerd aangesloten, de cv buizen mogen NIET warm worden tijdens warmwaterbedrijf.

Heel goed mogelijk dat de 3-wegklep blijft hangen.
Laat de installateur komen, en die zal indien nodig de fabriek raadplegen.

suc6
 

Red

  • #16
Toch benieuwd wat het is geweest?
 

Chris10a

  • #17
Bedankt allemaal voor het meedenken. :lol:
De driewegklep bleef dus hangen ik heb nu overal heerlijk warm water en ook de verwarming is veel fijner warm. :P
 