Zonneboiler aansluiten op Tzerra ace

Ruud1970

  • #1
Wij hebben een Agpo zonneboiler welke dus warmwater produceert. Het warme water loopt door een Tzerra ace ketel. Ondanks dat de boiler genoeg geladen is (> 60 gr) springt de Tzerra toch nog even aan om het kleine stukje koud water ( eerste mtr waterleiding) op te warmen. Hoe kan ik dit voorkomen? Ik dacht dit op te lossen door op de aansluiting Tdhw een NTC, waarvan de voeler tegen de boilerwand gemonteerd is, aan te sluiten maar dit blijkt niet te werken. Heeft iemand een idee?

Schermafbeelding 2023-05-13 110852.png


Groet Ruud
 
Laatst bewerkt:

KlusserHein

  • #2
Denk dat je een sensor moet hebbem die je op je koudwateringang/ warm water van de boiler die je om de buis heen doet.
Rechtse op de foto
Temperatuursensoren.png
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Heb je de ketel ook verteld dat hij NZ gebruikt word?
 

Ruud1970

  • #4
Dank dat je reageert.
Het ntc'tje werkt wel maar de ketel gaat toch nog even ontsteken ondanks dat de gemeten waarde boven de ingestelde waarde is.
 

Ruud1970

  • #5
@headhunter,

hoe bedoel je?
En hoe zou ik dat kunnen instellen. Kan er niks over vinden bij de handleiding.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Vaak moet je in het parametermenu nog dingen instellen zoals minimale boilertemperatuur enz.
Mogelijk dat daar nog iets staat.

De ketel start door watervraag, de tapsensor geeft dit door en dan word de wissellaar op temperatuur gehouden, die is bij jouw ok dus stopt de ketel.
Ik vraag mij af of je het starten dan kan voorkomen zonder in te breken in de hardware.
Als de ketel geen tapsensor ziet start hij nooit voor sww.
Dus als er geen parameter is om dit in te stellen kan je een aanlegthermostaat monteren die de tapsensor onderbreekt als.de boiler heet genoeg is.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #7
De Tzerra krijgt zijn start signaal voor warm water via de halssensor (turbine).
Iedere ketel zal even opstarten om te controleren of er temperatuur is en of hij uit of aan moet.
Immers zonder stroming geen meting, en dus geen actie van ketel.
En als je zonne boiler leeg is wil je juist actie van de ketel!
 

Ruud1970

  • #8
Allen,
Bedankt voor de antwoorden. Ik moet beseffen dat de ketel altijd dus even opstart. Wat ik alleen nog zou willen weten wat dan de functie is van de Tdhw sensor ingang.
Groet Ruud
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #9
Deze functie word gebruikt wanneer je er een indirect gestookte boiler naast plaats.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #10
heb je de sensor die op de kw ingang geplaatst moet worden al is verplaatst naar de ww uitgang van de zonneboiler?
de sensor ziet waarschijnlijk eerst een te lage temperatuur waardoor de ketel opstart zosnel het warme water de ketel bereikt gaat deze uit.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #11
Houd er ook rekening mee dat de turbine vervangen moet worden voor een versie die de hogere temperatuur aankan.
 