Zoneklep en eventuele by-passventiel

Goedemorgen,

Op zolder staat onze HRe CV-ketel. De aanvoerleiding splits hier ineen leiding naar de vloerverwarming op de begane grond en naar leidingen voor losse radiatoren op de eerste verdieping.
Nu hebben we een V3 tado thermostaat in de woonkamer. Als deze aanslaat worden alle verwarmingen aangezet.
Graag wil ik de radiatoren los kunnen besturen van de vloerverwarming.
Kan ik de zoneklep direct op zolder op de upinor 22 leiding naar de vloerverwarmingsverdeler aansluiten?
En is er daarnaast een by-passventiel nodig? Deze zit er momenteel nog niet op.

De tado ontvanger bij de ketel heeft de COM en NO nog vrij.
Zijn deze twee stappen voldoende om het systeem werkend te krijgen of zie ik iets over het hoofd?

Alvast bedankt
 
als u beide systemen dan apart wil bedienen zijn er 2 kleppen en thermostaten nodig, anders zal alsnog eerst warmtevraag via de vloerverwarming moeten komen met zn eigen thermostaat voordat de radiatoren dan warmte krijgen.
Honeywell zoneset tech.jpg
 
Dank voor het antwoord.
Op de radiatoren wil thermostaatknoppen van Tado. Deze knoppen sturen de ketel via de ontvanger aan. Dan lijkt mij dat 1 zoneklep naar de vloerverwarming voldoende is?
 