Zoldervloer isoleren (verdiepingsvloer)

24ayar

  • #1
Beste forum leden,

Ik woon in een bovenwoning met 2 woonlagen en een zolder.

Momenteel wordt er geleefd en gestookt op de beide woonlagen, en op zolder niet. Alleen het is een jaren 30 woning (dus niet geïsoleerd).
Warmteverlies op de 2e verdieping is enorm en daarom wil ik op zolder de vloer isoleren (tussen de 2e verdieping en zolder dus) maar wil ook het dak isoleren om daar ook een leefruimte van te maken.

Dus kort samengevat wil ik zowel de vloer als het dak op zolder isoleren, omdat ik wil dat de warmte op de 2e verdieping niet verloren gaat naar zolder..

Moet ik daarbij ook een dampfolie gebruiken?

excuses voor het onoverzichtelijk uitleggen.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #2
Je moet beginnen met het dak te isoleren. Is hier ruim behandeld.
Begin je met de vloer moet je in die lagen een damprem aanbrengen en dat is waarschijnlijk een lastig werkje.
Ga je vervolgens de zolder isoleren moet je weer een damprem aanbrengen. Ik neem aan dat de pannen op een houten dakbeschot liggen.
 

24ayar

  • #3
Wat prioriteit heeft is dat we minder warmteverlies hebben op slaapkamer. Dat is de reden dat ik daarom eerst daarmee begin..

Wat betreft damprem:

Op zolder ligt (nog) geen vloer.. Dus dwarsliggende balken op 55 a 60cm.. van onderen is het gewoon gips gestuct. Dus dampremmende folie over de balken en daarover glaswol?

Moet ik ook tussen het glaswol en vloer(plafond) een houtenplaat (hardboard/osb) plaatsen om het af te scheiden?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #4
Ik neem maar aan dat je op de vloer t.z.t. moet kunnen lopen. De balklaag is wel geschikt om daar iets van kamers te maken.
Zou je geen vloer maken is de damprem ook niet nodig. Die vloer remt het vocht, dus onder de isolatie moet iets komen wat dichter is dan het hout van de vloer. PE is plooibaar dus redelijk gemakkelijk aan te brengen en ook goedkoop.

Als de zolder geisoleerd is heb je toch ook minder verlies van warmte.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #5
Mooi dat je op afstand kunt zeggen dat de balklaag wel geschikt is, dat is lang niet altijd het geval.


@24ayar, vermeld hier even de lenget, dikte en breedte van de balken, dan is er misschien iets over de draagkracht te berekenen.
Worden de balken ook nog ergens ondersteund door muren, zo ja dan ook vermelden op welk punt van de balken.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu