De aardlekschakelaar( 40 A / 500 mA vochtige ruimten) in mijn elek.installatie schakelt de stroom uit bij het aanzetten van mijn hogedrukreiniger en b.v. ook bij een haakse slijper. De bladblazer en wasmachine geen probleem. Dus de hogedrukreiniger aangesloten op de andere aardleksch. ( 30 A / 30 mA ). Geen probleem. Mijn voorlopige conclusie: defecte a l s.
Voor ik een nieuwe, vrij prijzige, a.l.s. aanschaf wil ik weten of mijn conclusie juist is. Of zijn er andere mogelijke oorzaken. Weet iemand nog een andere test om er achter te komen wat de oorzaak is?
 
Bedankt voor je antwoord. Nog een vraag. Hoe kun je een aardlekschaelaar veilig vervangen als er geen hoofdschakelaar in de installatie zit. ( installatie is van 1976, vandaar de a.l.s. van 40 A / 0.5 A )
 
Niet, onder spanning werken is levensgevaarlijk.
Je zal de hoofdzekeringen moeten trekken, maar het verbreken van de zegels is strafbaar.
Je moet even bellen met je netbeheerder en vragen of ej dat mag doen.
 
Hoofdzekeringen mogen door leken vervangen worden, mits dat wordt gemeld aan de beheerder.
Bijv, na een storing.
Bijna alle beheerders zullen verder vragen naar de oorzaak of de werkzaamheden die gepleegd zijn, met een eerlijk antwoord wordt genoegen genomen en zullen ze komen om de installatie opnieuw te verzegelen.
als je nu beslist om zelf de aardlek te vervangen, kan het zijn dat de netwerkbeheerder daar wel moeilijk over doet.
De keuze van dit verhaal is aan jou.

Laatste tip, de hoofdzekeringenkast is inwendig erg gevaarlijk voor iemand die niks met elektro heeft, bij een verkeerde aanraking van een coupe kan het desatreuze gevolgen hebben.
Denk dus even na voordat je dit zelf gaat doen.

Veiligheid gaat voor alles.
 
Ossie40000 schreef:
(...)
als je nu beslist om zelf de aardlek te vervangen, kan het zijn dat de netwerkbeheerder daar wel moeilijk over doet.

(...)verkeerde aanraking van een coupe (...)
Ik begrijp je zinsnede niet (zie quote). Waarom zou de netwerkbeheerder moeilijk doen over de vervanging van een ALS???

En wat bedoel je met "coupe" ?
 
De beheerder kan moeilijk gaan doen omdat je normaal de spanning
van de installatie haalt door het verwijderen van de hoofdzekering.
Omdat de behuizing van de hoofdzekering verzegeld is, kun je daar niet bij.
Alleen door het verbreken van de verzegeling kun je dat zelf doen.

Een coupe is een passchroef/ding waar je de zekeringen in draait.
 
Ik begrijp niet hoe iemand het advies kan geven om zelf de zekering te vervangen of tijdelijk te verwijderen. Er staat duidelijk in de voorschriften van de netbeheerder dat alleen een erkende installateur met zegelrecht deze zekering mag vervangen. Het verwijderen van zegels is niet toegestaan, ook in geval van storingen mag men dit niet zelf doen. De oorzaak waarom de aardlekschakelaar uit springt kan zijn dat men hier te maken heeft met een AC type en de 30mA waarschijnlijk een A type is. Een 500mA aardlekschakelaar is in Nederland nog steeds toegestaan (anders moeten er heel wat vervangen worden), het is echter wel zo dat als men deze moet vervangen men dit soort type niet meer zal kunnen krijgen.
 
Iets met slakken en zout...

@NEN3140_INSPECT: de TS geeft aan dat zn 500ma ALS kapot is, deze moet dus vervangen worden. De letterlijke reactie van Headhunter is dan ook wel dat ze niet meer zijn toegestaan maar als je een beetje begrijpend leest, begrijp je toch ook wel dat hij doelt op `in de situatie dat er vervangen wordt´?
 