Je zou de netimpedantie (Zi) moeten weten (= meten). Een C-automaat is trager, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat deze bij kortsluiting nog steeds tijdig uitschakelt. Dat doet een C-automaat bij 10x INominaal (in plaats van 5x IN voor een B-automaat), dus de netimpedantie moet laag genoeg zijn om een kortsluitstroom van 160A te kunnen laten lopen. Dat betekent dat de netimpedantie maximaal 230V/160A= 1,43Ω mag zijn. Dat geldt natuurlijk voor alle aansluitpunten op deze groep.
Ik neem aan dat deze automaat wel achter een aardlekschakelaar zit, anders is behalve de netimpedantie (Zi) ook de circuitimpedantie (Zs) belangrijk.
Aangezien je zelf waarschijnlijk geen installatietester hebt liggen om de netimpedantie te bepalen, zou ik dit vraagstuk bij een vakman wegleggen. Een factuur van een erkend installateur is ook nooit verkeerd als je je nu al afvraagt wat de verzekeraar er van vindt.