zekering slaat door bij gesloten groepenschakelaar

De zekering van de badkamergroep bleek doorgeslagen. Ik heb de groepenschakelaar dicht gezet en wilde een nieuwe zekering plaatsen. Echter direct sloeg hij door terwijl de groepenschakelaar dicht stond. Na nog 2 zekeringen te hebben verspeeld heb ik de badkamergroep aangehaakt bij een andere groep. Het gaat alleen om enkele lampen en wilde niet in het donker douchen. Dit gaat goed dus er zit geen kortsluiting in de badkamer.

Ik heb de groepenschakelaar verwijderd en doorgemeten. Hij doet wat hij moet doen. Geen kortsluiting tussen fase en nul.


Vervolgens weer een nieuwe zekering geplaatst om te checken of er kortsluiting in de zekeringhouder zit. Dit ging prima. Dus daar zit het probleem niet. Ik ga voor de zekerheid een nieuwe groepenschakelaar aansluiten maar vraag me af of er nog een andere oorzaak kan zijn. Op de foto's de groepenkast zoals die was en zoals ik het nu naar ik hoop tijdelijk heb.

Alvast bedankt.



WhatsApp Image 2026-02-05 at 13.56.20.jpeg

20230927_144849.jpg
WhatsApp Image 2026-02-05 at 14.14.12.jpeg
 

Login