YMVK-MB komt onder isolatiechips te liggen

FireWire

  • #1
Momenteel lopen er 3 YMVK-MB kabels van de meterkast naar de keuken over de grond van de kruipruimte. Opzich geen probleem, maar nu komen er binnenkort isolatiechips van Drocom op te liggen in een laag van ongeveer 35cm. Mag dit? Of moeten de kabels dan eigenlijk door een (flexibele)buis komen te lopen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Kabels kunnen dat prima hebben.

Officieel moeten de kabels of zichtbaar zijn, of 60cm onder de grond liggen om mechanische beschadigingen te voorkomen.

Kan je ze niet aan het vloerdek knopen of op de chips leggen?

Anders zou ik er niets aan doen, kans op beschadiging in een kruipruimte is 0.
 

FireWire

  • #3
Bedankt voor de tip, ik zal de isolatieboer vragen de kabels om hoog te trekken zodat ze op de chips liggen.
 