Als een wandgoot gebruikt wordt voor zowel zwakstroom als sterkstroom, dan dienen er in de wandgoot scheidingschotten gemonteerd te worden.
Ook dient de bekabeling gescheiden aangeleverd te worden bij de goot.
De norm zegt dat de isolatie van de zwakste stroomketen de hoogste spanning die aanwezig is, moet kunnen weerstaan. ( zie 521.6)
Als je dit wilt checken, zul je dus in de specificaties van de kabel moeten duiken, en dat is dus niet altijd even duidelijk.
Dus scheiden de handel, is al jaar en dag gebruikelijk.