YMVK en UTP in een kabelgoot

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik zit met een vraag, heel vaak zie ik in wandgoten/kabelgoten zowel YMVK (dus geen losse aders) als UTP bekabeling door elkaar zitten. Nou weet ik dat het netter is om een scheidings schot te plaatsen. Maar mijn vraag is of het volgens de NEN toegestaan is.
 
Volgens de NEN wel, maar als je hoge eisen stelt aan je netwerk is het beter om een scheidingsschot aan te brengen.
 
Als een wandgoot gebruikt wordt voor zowel zwakstroom als sterkstroom, dan dienen er in de wandgoot scheidingschotten gemonteerd te worden.
Ook dient de bekabeling gescheiden aangeleverd te worden bij de goot.

De norm zegt dat de isolatie van de zwakste stroomketen de hoogste spanning die aanwezig is, moet kunnen weerstaan. ( zie 521.6)

Als je dit wilt checken, zul je dus in de specificaties van de kabel moeten duiken, en dat is dus niet altijd even duidelijk.
Dus scheiden de handel, is al jaar en dag gebruikelijk.
 