xmvk voor kookplaat

De vraag is 10 jaar geleden ook al eens hier gesteld: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/installatiekabel-voor-inductie-perilex.97483/. Maar niet helemaal duidelijk beantwoord, althans niet duidelijk voor mij. Ik heb ook een xmvk-kabel van dezelfde bouwmarkt waarop vermeld staat max 4600W. En ik wil dat ook gebruiken voor een 3-fasen-kookgroep. Het zijn 5 koperen aders van 2,5mm2 en de afstand tot de stoppenkast bedraagt 10m. 3 -fasen betekent aanzienlijk meer dan 4600W: ik zou zeggen 230*16*3= 11kW.
Betekent dat dan die kabel niet voor mijn doel bruikbaar is? Of is het 4600W per fase? Of begrijp ik het nu helemaal verkeerd?
 
4600 = 20A x 230V
Dat is per draad.
En voor korte stukken is het zelfs 25A.

Bij max 16A (per draad) kan je die gewoon gebruiken.
Let wel dat xmvk niet geschikt is om te bundelen.
 