XMvK of vd draad

Status
Niet open voor verdere reacties.
Wat kan je het beste gebruiken XMvK of VD installatiedraad. Het gaat om een grote ruimte 9 x 20 meter die voor feestjes e.d. ingericht moet worden. Het is een droge ruimte met nieuw geïsoleerd dak. De montage moet op de muren (geen inbouw).

Ik denk dat installatiedraad met slagvaste pvc buis gemonteerd op de balken met buisklemmen het eenvoudigste is te realiseren. Ik wil op de dozen dan deksels met 2-voudige Wandcontactdozen monteren.

Hoeveel draden mag je trekken in een pvc pijp? Ik wil eigenlijk draden voor de stopcontacten en draden voor lichtpunten door dezelfde buis voeren. Ik kan dan de verlichting centraal uitschakelen. Als dit mag neem ik aan dat 1 aardedraad volstaat. ik heb het over 19 mm buis.
 
Door een 19 mm buis max 5 draden van 2,5mm2. Verlichting kun je combineren met wcd's mits de voeding van dezelfde groep afkomstig is. In principe is 3x2,5 + 1x1,5mm2 daarvoor voldoende. In zo'n grote ruimte zou ik wel meerdere groepen aanleggen, ook met het oog op bijv. licht en geluid apparatuur.
Het voordeel van VD draad is dat je flexibel bent mbt het aantal draden in verschillende installatie delen. Het voordeel van Xvmk is dat je de buizen zonder bochten mag uitvoeren.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan