Xmvk kabel vs vd-draad

Status
Niet open voor verdere reacties.
Situatie: aanleg nieuwe groep in bedrijfsruimte tbv oven van 2500W

vanuit de meterkast loopt er (volledig in 16mm pijp) xmvk 450/750V Kema Keur 3x2,5mm kabel naar een enkelvoudige geaarde wcd.

echter, nu hoor ik dat deze kabel niet mag, maar dit een kabel moet zijn met vult. Of simpelweg vd-draad.

Dat het vult moet zijn snap ik, maar dan zou vd-draad niet moeten mogen lijkt me, omdat de xmvk kabel altijd nog meer isolatie heeft dan los vd-draad.

in mijn optiek voldoet mijn kabel, omdat hij volledig in buis loopt.

graag uw visie.
 
Xmvk kabel in buis tbv een apparaat is volledig toegestaan, xmvk heeft als voordeel dat deze een dunnere mantel heeft zodat dunnere buis gebruikt kan worden. 5/8 ipv 3/4 (goedkoper)
 
Wat er eventueel aan kan schorten is de de instalatie-buis die gebruikt is of wordt, hostalit moet zijn (grijs) ivm met de mechanische bescherming.
Voor de rest zou je eigenlijk moeten vragen aan degene die jou heeft geinformeerd, het waarom van zijn opmerking. Blijkbaar heeft deze persoon er verstand van.
 