Xignal Nev 1322TSV branders komen laat op

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik zit met een kleine uitdaging, waar ik wat hulp bij nodig heb.

de combiketel gaf geen warm water weer, dat kwam doordat de druk te laag was.
de ketel bij gevuld en alles ontlucht van onder tot boven.

nu geeft ie wel weer warm water maar pas nadat de kraan ongeveer 1 minuut aanstaat dat was altijd veel sneller.
alle leds branden normaal.
de waakvlam brand normaal.
 
Het duurt te lang voor dat de ventilator genoeg luchtdruk geeft, en de luchtdrukschakelaar de branders vrijgeeft.

Demonteer de ventilator en reinig deze grondig.
Indien dat niet afdoende is: vervang ventilator.

Servicebeurtje op zijn tijd kan geen kwaad ;)
 
Ik zal nog even de oplossing posten.

het was niet de ventilator maar dat bracht mij wel in de buurt.
Er was een stukje afdichting van klep losgekomen waardoor er lucht kon ontsnappen en de druk dus niet snel werd opgebouwd.
Loctite 5926 doet wonderen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan