WTW decentraal of centraal

Beste experts,

Wij zijn aan het nadenken over een WTW om (met name) onze woonkamer/keuken te ventileren zonder (veel) warmte verliezen. In eerste instantie zou decentrale WTW het goedkoopst/makkelijkst zijn:
Decentraal.jpg

Echter hebben we aan de keukenkant nog een ongeïsoleerde veranda/serre voor het huis staan. Deze is afgesloten met een glazen schuifwand (met van die borstels, maar echt isoleren doen die niet). Ik ben bang dat de veranda/serre niet voldoende ventileert om decentrale ventilatie van de woonkamer/keuken op aftevoeren en aan te zuigen.
Wat denken jullie?

Alternatief is om door de koof (aangegeven met k) en via de oude schoorsteen extra toevoerkanalen te maken en de huidige mechanische ventilatiebox te vervangen door een centrale WTW (groen is toevoer, rood is afvoer):
Centraal.jpg

Qua buizen is dit wel een aardige onderneming om het tot aan de zolder te laten passen en een centrale WTW is ook behoorlijk prijzig. Dus het heeft niet onze voorkeur.

Graag jullie advies hierover. Alvast bedankt!
 
Wat is het benodigde ventilatiedebiet? Decentrale WTW's zijn beperkt in capaciteit.
 
Woonkamer en keuken bij elkaar zijn 51m2 en we zijn met z'n 4en thuis. Dus 125-150m3/h is voldoende.
Er zijn decentrale WTW van 60m3/h, daarvan zouden we er dan 2 doen. Maar we zouden ook 4 kleinere kunnen doen. Maar dan nog blijft het probleem dat de muur aan de keukenzijde grenst aan een soort-van-afgesloten ruimte. Eventueel zouden we langere buizen door de garage kunnen leggen en dan daar de buitenlucht vandaan halen. Maar dan zal het debiet aan woonkamer zijde nooit gelijk zijn aan de keukenzijde.
 
Aan- en afvoer via de serre gaat niet werken. Je zult dan de afgeblazen lucht weer gaan aanzuigen en dat heeft dus allemaal geen zin. Meerdere decentrale units moet je verder ook niet willen qua geluidsproductie en energiegebruik.

Beste oplossing is een centrale wtw. Kun je niet via een kruipruimte een aanzuigkanaal naar buiten maken? De aan- en afvoeropeningen moeten in ieder geval ver genoeg uit elkaar zitten om recirculatie van afgevoerde lucht te voorkomen. Verder moeten de kanalen de kanalen tussen buiten en de wtw geïsoleerd worden uitgevoerd.
 