Hallo,

Ik heb een vraag over mijn Remeha 28C. Als ik in de woonkamer de temperatuur op 20 graden zetten, duurt het uren voordat het warm is in de woonkamer. De radiatoren in de rest van het huis staan dicht.
Nu is het zo dat als ik de warme kraan voor een 20-tal seconden laat lopen, de radiatoren met 10 minuten op top warmte zijn!

Wat kan dit zijn en hoe lost ik dit op?
 
Worden de radiatoren helemaal niet goed warm, of bovenin flink heet en onderin koud?

Indien het laatste, dan lijkt het inderdaad dat je driewegklep (gedeeltelijk) op ww blijft hangen.
 
Dan is het denk ik de ventilator. Blijft in deellast hangen. Bij CV vraag gaat het toestel starten op het starttoerental en zakt dan terug naar deellast voor een periode van 3 minuten meen ik. Het komt wel eens voor dat de ventilator niet meer helemaal goed is en deze niet meer helemaal terug wil zakken naar het deellasttoerental. In dat geval blijft het toestel "eewig" wachten en dus op bijna laaglast branden. De regeling geeft het toestel dus niet vrij voor optoeren. Daarom duurt het zo lang voordat je een beetje warmte in je kamer hebt.
Wanneer je warmwater gebruikt hoeft het toestel niet eerst meer de stabilisatietijd uit te voeren na beeindigen van de warmwatervraag. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er een warmtevraag is van de kamerthermostaat. Het toestel doet dus in dit geval gewoon zijn werk zoals zou moeten.

Definitieve oplossing is een nieuwe ventilator maar een zeer goede service oplossing is het iets hoger zetten van het deellasttoerental. Dan hoeft de ventilator niet meer zo "diep" en haalt hij het wel met als gevolg weer een normaal functionerend toestel. In de Installatie en servicehandleiding staat beschreven hoe je het DEELLAST toerental moet verhogen. Meestal is een 300 tot 400 toeren hoger voldoende.
 
@Grashopper. Bedankt, duidelijk verhaal. Ik wil eerst het toerental verhogen om te kijken of dat het probleem oplost. Dan kan ik later de ventilator hellemaal vervangen. Ik lees in de handleiding alleen niets over deellast. Wel; ventilatortoerental vollast tijdens cv, ventilatortoerental laaglast (cv en ww), ventilatortoerental vollast tijdens warmwaterbedrijf en start toerental.

Weet jij of hetv1 van deze is of toch nog eeen andere?
 
Als alleen de radiatoren in de woonkamer aan staan krijgt de ketel deze in deellast al warm.
Controleer eens wat de aanvoer en retour temperatuur is als de ketel een half uurtje Brand en of de ketel tussendoor stops maakt.
 
@Grashopper: De ventilatortoerental laaglast (CV en WW) staat nu op 12 ingesteld. Hij is in te stellen tussen 10 en 60 (in honderdtallen). Wat raad je aan om hem op te zetten?

@Kacheltje: Aanvoer en retour temperatuur ga ik nakijken. Naar mijn idee is de driewegsklep goed gemonteerd. Hij heeft het namelijk ook jaar goed gedaan, of kan het niet goed gemonteerd zijn pas na een jaar voor problemen zorgen?
 