Ik zit met het volgende probleem. Als ik mijn cv aanzet dan duurt het erg lang (circa anderhalf uur) voordat mijn woonkamer warm is. Ik heb niet direct het idee dat het aan het vermogen van mijn radiatoren ligt aangezien het voor mijn gevoel lang duurt voordat ze op temperatuur zijn. ik heb hieronder een aantal gegevens.
CV: Agpo econpact 235c
Honeywell vision modulerend
Vrijstaande woning, redelijk goed geïsoleerd
kamer circa 110 m3
aangelegd met flexibele leidingen.
temperatuurverloop na opstart.
min - aanvoer - retour
00 - 23 - 17
01 - 27 - 18
02 - 30 - 19
05 - 33 - 22
13 - 41 - 31
20 - 56 - 39
30 - 76 - 54
Na een half uur heeft hij dus nog niet de gewenste 80 graden gehaald. Op dat moment beginnen de radiatoren warm te worden, de onderkant is na een uur nog niet warm.
Zijn dit normale waarden? en heeft iemand een idee wat er anders fout kan zijn aan mijn radiatoren?
CV: Agpo econpact 235c
Honeywell vision modulerend
Vrijstaande woning, redelijk goed geïsoleerd
kamer circa 110 m3
aangelegd met flexibele leidingen.
temperatuurverloop na opstart.
min - aanvoer - retour
00 - 23 - 17
01 - 27 - 18
02 - 30 - 19
05 - 33 - 22
13 - 41 - 31
20 - 56 - 39
30 - 76 - 54
Na een half uur heeft hij dus nog niet de gewenste 80 graden gehaald. Op dat moment beginnen de radiatoren warm te worden, de onderkant is na een uur nog niet warm.
Zijn dit normale waarden? en heeft iemand een idee wat er anders fout kan zijn aan mijn radiatoren?