Wifi schakelaar 0 draad

Jacco75

  • #1
Ik heb 2 wifi schakelaars gekocht van MacLean. In de woonkamer is het me gelukt om hem aan te sluiten. Ik heb een 0 draad getrokken vanuit de plafonddoos.
Nu is het me in de keuken (nog) niet gelukt. Hier heb ik een 0 draad getrokken vanuit een naastgelegen WDC die op dezelfde groep zit. Mijn gedachte was dar dit gewoon moet kunnen, maar toch werkt ie niet.

De oude schakelaar werkt gewoon dus live en schakeldraad zijn in tact. Naastgelegen WDC werkt ook gewoon dus 0 draad zou ook in tact meten zijn.

Iemand een idee wat er mis zou kunnen zijn?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Kan de schakelaar defect zijn?

Heb je misschien een foto hoe het nu is aangesloten? Misschien zien we daar iets aan.

De nul aftakken van een WCD op dezelfde eindgroep zou inderdaad gewoon moeten kunnen.
 

Jacco75

  • #3
Dank voor je snelle reactie.

Kan de schakelaar defect zijn?
Daar heb ik ook aan gedacht. Zodra ik wat ruimer jn de tijd zjt ga ik de schakelaar die werkt daar eens plaatsen en andersom, deze schakelaar plaatsen waar ik zeker weet dat de stroomkosten werken en dan komen we daar achter.
Dan is het ook weer open geschroefd en maak ik gelijk foto's an hoe het nu is aangesloten.

Ik kan vast een omschrijving geven: in de plafonddoos zit een 8polige lasklem met 5 blauwe draden. Er zitten 3 wdc op die groep dus 1 draad is vanuit de meterkast 1 draad gaat naar de lamp 3 naar de wdc.
De wdc naast de schakelaar heb ik zelf een 3 polige lasklem geplaatst als T splitsing

16585837196012606018175865285197.jpg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Hoe krijg je die draad van de WCD bij de schakelaar? Niet die 20cm los over de muur mag ik hopen.

Maar het zou moeten werken.
 
  • Like
Waarderingen: Jacco75

Jacco75

  • #5
Ja joh met een paar kabelklemmetjes.

Nee serieus door de buis van doos naar doos getrokken zal foto's sturen zodra ik tijd heb.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
Ah. Ik dacht te begrijpen dat beide componenten (schakelaar en contactdoos) een leiding direct naar de centraaldoos hebben, dan verwacht ik in de wand geen horizontale leiding tussen beiden meer. :wink:
 

Jacco75

  • #7
Allemaal bedankt voor het meedenken en de reacties.
Het blijkt dat de schakelaar inderdaad stuk is. Ik heb de schakelaar uit de kamer geprobeerd en die doet het wel.
Ik ben nu op een nieuwe schakelaar aan het wachten
Bedankt allemaal.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu