Welke zekering voor een Eldur doorstroomapparaat

Gsm

  • #1
Ik heb twee Eldur 380V doorstroom apparaten, één van 15KW en één van 12KW en ik wil beiden aansluiten.
Klopt het dat de zekering voor de 15Kw 25A moet zijn en voor de 12KW 20A ?
Ik berekend dat alsvolgt P:(1,73 x 380)
Wat moet de hoofdzekering dan zijn als beiden aangesloten worden ?
Volgens de zelfde formule kom ik alleen al voor de 2 doorstromers uit op 41A.
Doe ik dat wel goed ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Nee doe je niet goed(wel bijna)
15kw= 21,7A
12kw= 17,3A

De spanning is tegenwoordig 400v.

Hoofdzekeringen: selectief op hoogste eindgroep 25A= 40A.

Betekend wel dat als beide doorstromers werken er verder geen verbruikers gebruikt mogen worden.

Is wel een prijzige manier van verwarmen, dan kan je beter 1 grote boiler plaatsen.
 

Gsm

  • #3
Bedankt. Het betreft een huis in Zweden waar ik ook nog een lucht-lucht verwarming heb die ook nog eens bijna 10A trekt.
Met andere woorden samen met andere gebruikers zoals huishoudelijke apparaten en de verwarming heb ik dus 60A nodig ?
Dat is wel mogelijk maar als dat klopt dan kan ik nu een kosten plaatje maken.
 